大佬们给点意见啊!!!!
有个项目,要做CPU冗余,点数在1000左右,
大概是这样的
DI:500
DO:200
AI:140
AO:40
MODBUS:50
带8个西门子自己的触摸屏,还有一套wincc,
分成一个主站,7个子站,
选什么型号的比较合适啊,1515R-2怎样,还是1517-3,子站用ET200MP,还是ET200SP哪个好点。
补充一下,控制的设备主要为水泵和电动阀门类,7个子站点位差不多
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1792183&b_id=66&s_id=0&num=3
1515R和1517H都可以。但是要根据控制要求来定。比如你对环网的愈合能力,程序量的大小和复杂程度等等来确定。单纯从点数上看,1515R也迈过了门槛。
子站用ET200SP比较经济,但是ET200MP的性能更强。
ET200SP的模块没有ET200MP的点数多,看你设备的分布情况综合考虑模块成本和线缆成本以及施工难易。1515R是足够的,但是点数较多和逻辑辅助的话,得考虑一下CPU性能,不然循环周期很长可能有很多问题。
1517H + ET200MP