技术论坛

求助:1500冗余系统选型问题

作者 主题
游民

经验值: 81
发帖数: 4
精华帖: 0
主题:【探讨】求助:1500冗余系统选型问题


只看楼主 楼主 2022-11-03 10:13:31

大佬们给点意见啊!!!!

有个项目,要做CPU冗余,点数在1000左右,

大概是这样的

DI:500

DO:200

AI:140

AO:40

MODBUS:50

带8个西门子自己的触摸屏,还有一套wincc,

分成一个主站,7个子站,

选什么型号的比较合适啊,1515R-2怎样,还是1517-3,子站用ET200MP,还是ET200SP哪个好点。



补充一下,控制的设备主要为水泵和电动阀门类,7个子站点位差不多


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1792183&b_id=66&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 19841
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:求助:1500冗余系统选型问题


只看楼主 1楼 2022-11-03 11:08:41

1515R和1517H都可以。但是要根据控制要求来定。比如你对环网的愈合能力,程序量的大小和复杂程度等等来确定。单纯从点数上看,1515R也迈过了门槛。

子站用ET200SP比较经济,但是ET200MP的性能更强。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1414
发帖数: 167
精华帖: 1
回复:求助:1500冗余系统选型问题


只看楼主 2楼 2022-11-03 13:35:56

ET200SP的模块没有ET200MP的点数多,看你设备的分布情况综合考虑模块成本和线缆成本以及施工难易。1515R是足够的,但是点数较多和逻辑辅助的话,得考虑一下CPU性能,不然循环周期很长可能有很多问题。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1789
发帖数: 311
精华帖: 0
回复:求助:1500冗余系统选型问题


只看楼主 3楼 2022-11-03 19:11:45

1517H + ET200MP


 