技术论坛

关于西门子S1200,S1500系列扩展网口模块的技术问题

作者 主题
新手

经验值: 4
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【探讨】关于西门子S1200,S1500系列扩展网口模块的技术问题


只看楼主 楼主 2022-11-14 10:28:18

客户现场产线由于网络设备太多,想进行技术改造,需要增加一个网络通讯模块,型号选定是CP1543-1。我现在有个疑问,就是假设它的网络地址设置成192.168.0.100,掩码是255.255.255.0,而CPU本体也设置成192.168.0.10,。掩码是255.255.255.0,这样的话,本体的网口和它自己的下面设备进行通讯,而CP1543-1.和MES系统相连接,请问一下,这个网络数据,会串网吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1794192&b_id=66&s_id=0&num=6

侠圣

经验值: 2293
发帖数: 297
精华帖: 0
回复:关于西门子S1200,S1500系列扩展网口模块的技术问题


只看楼主 1楼 2022-11-14 13:20:16

建议网段区分一下


whatever it takes
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8881
发帖数: 542
精华帖: 4
回复:关于西门子S1200,S1500系列扩展网口模块的技术问题


只看楼主 2楼 2022-11-14 13:33:39

设备内部一个网络,1543和MES一个网络,物理上分开,不会有影响


吾生也有涯,而知也无涯。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14223
发帖数: 3255
精华帖: 1
回复:关于西门子S1200,S1500系列扩展网口模块的技术问题


只看楼主 3楼 2022-11-14 20:07:49

分开也没关系。


就是一个字——坚持!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76176
发帖数: 19135
精华帖: 378
回复:关于西门子S1200,S1500系列扩展网口模块的技术问题


只看楼主 4楼 2022-11-14 21:04:09

可能机器没串网,人先串网了。

建议分网段。


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19833
发帖数: 4380
精华帖: 2
回复:关于西门子S1200,S1500系列扩展网口模块的技术问题


只看楼主 5楼 2022-11-14 21:55:49

一个网段设备太多了。建议做网络分段。通过管理型交换机分发通信。 


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4092
发帖数: 565
精华帖: 4
回复:关于西门子S1200,S1500系列扩展网口模块的技术问题


只看楼主 6楼 2022-11-14 22:02:07


你说的CP1543-1设成192.168.0.100,掩码255.255.255.0,其实和PLC本体还在一个网络。

把 IP 地址转成二进制 子网掩码也转成二进制 ,两个数 进行 位与运算,结果相同就是同一个网络


还是把CP1543-1的IP设成其它 IP  ,   192.168.1.100




 
以下网友喜欢您的帖子:

  