客户现场产线由于网络设备太多,想进行技术改造,需要增加一个网络通讯模块,型号选定是CP1543-1。我现在有个疑问,就是假设它的网络地址设置成192.168.0.100,掩码是255.255.255.0,而CPU本体也设置成192.168.0.10,。掩码是255.255.255.0,这样的话,本体的网口和它自己的下面设备进行通讯,而CP1543-1.和MES系统相连接,请问一下,这个网络数据,会串网吗
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1794192&b_id=66&s_id=0&num=6
建议网段区分一下
设备内部一个网络,1543和MES一个网络,物理上分开,不会有影响
分开也没关系。
可能机器没串网,人先串网了。
建议分网段。
一个网段设备太多了。建议做网络分段。通过管理型交换机分发通信。
你说的CP1543-1设成192.168.0.100,掩码255.255.255.0,其实和PLC本体还在一个网络。
把 IP 地址转成二进制 子网掩码也转成二进制 ,两个数 进行 位与运算,结果相同就是同一个网络
还是把CP1543-1的IP设成其它 IP , 192.168.1.100