主题:【求助】如何在触摸屏上显示与PLC的通讯状态


只看楼主 楼主 2022-11-16 16:25:37

现有一台1500的PLC与KTP1200的触摸屏组态通讯,我需要在触摸屏上显示PLC与触摸屏的通讯状态怎么做啊?是否有专门的寄存器地址啊?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1794792&b_id=5&s_id=0&num=5

奇侠

经验值: 7040
发帖数: 396
精华帖: 54
回复:如何在触摸屏上显示与PLC的通讯状态


只看楼主 1楼 2022-11-16 17:01:36

System Event - 140000表示通讯正常,140001表示通讯挂了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69053
发帖数: 12266
精华帖: 59
回复:如何在触摸屏上显示与PLC的通讯状态


只看楼主 2楼 2022-11-16 17:24:24

用PLC的系统时钟脉冲,闪烁的时候就是通讯正常,不闪烁的时候通讯就不正常了


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 43587
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:如何在触摸屏上显示与PLC的通讯状态


只看楼主 3楼 2022-11-16 21:09:44

plc用时钟字节,hmi上显示这个字节的值,有变化则正常,否则不正常。


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19840
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:如何在触摸屏上显示与PLC的通讯状态


只看楼主 4楼 2022-11-16 22:08:28

官方解答

1,HMI侧,通讯系统报警 s7通讯,通讯失败会报140001,通讯失败的报警,I/O变为###号
2,PLC侧,通过HMI连接中的区域指针  "协调" 中关联PLC侧变量,该变量的状态位会周期性1s 取反。通过在控制程序中查询此位,可以检测与HMI设备的连接是否仍然有效。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14225
发帖数: 3255
精华帖: 1
回复:如何在触摸屏上显示与PLC的通讯状态


只看楼主 5楼 2022-11-16 22:51:16

用系统时钟就可以。


就是一个字——坚持!!!