技术论坛

840D电源模块烧坏

作者 主题
侠圣

经验值: 3935
发帖数: 670
精华帖: 0
主题:【求助】840D电源模块烧坏


只看楼主 楼主 2022-11-18 10:37:01

一台840D系统的龙门五面体,电源模块黄灯不亮了,修回来后换上,测量电源模块的三相进线电压560V,该电源模块配了电抗器,没带滤波器,上电三次又坏了,故障和上次一样,现在怀疑电压高导致的(正常应该在460V左右),找不到故障原因,哪位大侠碰到过,指导一下吧?电源模块修好后,在维修的地方试了,电压正常,上电也没问题,怎么在我现场,就是不行呢?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1795159&b_id=20&s_id=0&num=7

奇侠

经验值: 8123
发帖数: 1006
精华帖: 5
回复:840D电源模块烧坏


只看楼主 1楼 2022-11-19 07:30:34

如果你进线460V,你看下S1开关拨到什么位置。有可能电源板不好了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4420
发帖数: 314
精华帖: 0
回复:840D电源模块烧坏


只看楼主 2楼 2022-11-19 11:38:09

换过电抗器吗?电抗器不匹配也会引起电源模块进线电压升高的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3935
发帖数: 670
精华帖: 0
回复:840D电源模块烧坏


只看楼主 楼主 3楼 2022-11-25 10:37:37
以下是引用翔宇_王在2022-11-19 07:30:34的发言 >1楼

如果你进线460V,你看下S1开关拨到什么位置。有可能电源板不好了。

在维修的地方,接电源试过,他们说在他那正常。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3935
发帖数: 670
精华帖: 0
回复:840D电源模块烧坏


只看楼主 楼主 4楼 2022-11-25 10:40:36

这故障和车间电源电压高有关系吗?现在车间三相电压410V。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7339
发帖数: 1684
精华帖: 1
回复:840D电源模块烧坏


只看楼主 5楼 2022-11-28 11:05:58

如果电网波动大,加一个稳压电源


随遇而安
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 735
发帖数: 114
精华帖: 1
回复:840D电源模块烧坏


只看楼主 6楼 2022-12-22 13:55:11

设备附件 是否有高频  热处理设备  铸造炉 或与焊接设备  共用电源  。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 557
发帖数: 65
精华帖: 0
回复:840D电源模块烧坏


只看楼主 7楼 2022-12-23 10:54:02

如果电网波动大,加一个稳压电源和滤波


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
840D电源模块烧坏
您收到0封站内信:
×
×
信息提示