只看楼主 楼主 2022-12-05 13:59:46

厂里新上的3个2800的高炉, 风机都是32000千瓦,采用GH180启动以后切换到工频。


        其中有个小插曲,最开始上的高炉,电机采用西门子原厂的电机,额定电流2200多, 空载电流560多。  不知道是鼓风机厂家成发, 是和设计单位沟通有问题,还是怎么的, 一开始选了一个8000KW的变频器。实际调试的时候才发现,成发的风机静叶最小只能到22度,接近46Hz时, 有功功率5000多千瓦,电流达到600A功率电源模块电流限幅值。 放开110%限幅,到650A,也仅仅能勉强到47Hz。 后来采取97%的磁通,也就是降低励磁电流,相当于效率优化。 也仅仅能到48,49Hz, 提示转矩限幅,无法上切。 后来更换了750A的功率单元模块,启动时电流也到 750A, 勉强完成了上切。此时磁通依旧是97%, 工频切换时输出9600V, 实际进线电压10200V.

       12月1日凌晨, 又出现启动时转矩限幅,无法上切。

        分析是气温过低,空气密度大,负载增加了。 当然, 把速度环的参数减弱,折腾到上午9点的时候,启动成功了。 注意, 这个750A的功率单元门模块不支持电流过载。

       后来上的两个高炉,采用国产上电的32000KW异步电机,空载电流430左右, 用8000KW的650A的单元就可以了。

       上个月也出现过启动时转矩限幅, 后来把110%的过载系数放开以后,启动成功;


       其实我想说的, 除了放开限幅这个方法外,还有另外的方法。或者放开110%以后,还是转矩受限,就得想别的办法。

       那就是适当降低磁通。 相当于西加的效率优化。 因为大型异步电机,空载的功率因数很低,此时有功功率小于无功功率, 减低磁通会降低总输出电流。

       当然, 也不能降太多,太多的话, 上切时,电压差过大, 也有危险。现场可以逐步适当降低几个百分点。


       理论上, 上切瞬间, 变频器输出的电压相位超前电网限位, 二者通过变压器漏抗解耦。 大家都知道, 两个电源中间接电感, 相位超前的向滞后的传递电功率。  理论上变频器输出稍低一些,只要相位超前,是可以的。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1798079&b_id=47&s_id=0&num=8

至圣

经验值: 13631
发帖数: 856
精华帖: 103
回复:GH180做鼓风机软启功能注意事项


只看楼主 1楼 2022-12-05 15:07:36

到底是电机的原因还是风机的原因?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23756
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:GH180做鼓风机软启功能注意事项


只看楼主 楼主 2楼 2022-12-05 15:10:36

西门子异步电机空载电流接近30%, 接近600A。 


所以两个原因, 电机空载电流大, 变频器选型偏下。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13631
发帖数: 856
精华帖: 103
回复:GH180做鼓风机软启功能注意事项


只看楼主 3楼 2022-12-05 15:29:19
以下是引用锋言锋语在2022-12-05 15:10:36的发言 >2楼

西门子异步电机空载电流接近30%, 接近600A。 


所以两个原因, 电机空载电流大, 变频器选型偏下。

成发的风机静叶最小22度,后面的风机是陕鼓的?静叶最小多少度?



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23756
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:GH180做鼓风机软启功能注意事项


只看楼主 楼主 4楼 2022-12-05 15:33:03

陕鼓的14度。 后面的风机型号跟第一个是一样的, 但是电机是上电的,空载电流400多一点。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23756
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:GH180做鼓风机软启功能注意事项


只看楼主 楼主 5楼 2022-12-05 16:37:29
以下是引用lxm650在2022-12-05 15:07:36的发言 >1楼

到底是电机的原因还是风机的原因?

磁路结构有区别。


我说的空载电流, 是电机低速启动就这么高。  跟风机没关系。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7040
发帖数: 396
精华帖: 54
回复:GH180做鼓风机软启功能注意事项


只看楼主 6楼 2022-12-06 19:54:17

项目集成方没有算启动容量么?总要给个基本的负载曲线吧。启动时间和启动力矩的关系什么的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
hf1
奇侠

经验值: 8206
发帖数: 1462
精华帖: 3
回复:GH180做鼓风机软启功能注意事项


只看楼主 7楼 2022-12-07 17:48:28

感谢分享!估计现场设备配置不匹配。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23756
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:GH180做鼓风机软启功能注意事项


只看楼主 楼主 8楼 2023-04-13 12:40:41

更新一下。 年前和年后, 出现检修以后,启动风机时报单元母线电压过高。  通过调换单元解决。


但是,后来西门子技术人员过来, 最后发现是因为检修,电网电压过高引起的。后来通过调整移相变压器抽头到105%(原边)来解决了。


进线电压不要超过10.4KV, 因为单元的过压阈值对应的就是10.6KV左右的进线电压。余量很小。