S7200的电流采样0-20mA或者4-20mA,采样的实际电流值可能会超过20mA,例如20.5mA,这是否可以被正常采样?有没有最大的超限电流?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1798736&b_id=3&s_id=0&num=6
有超量程报警,但是最好有外部限制。
一般下端设备超出的误差被允许范围内,过大会报警
20.5mA在模块的允许范围内,但过20MA会报警。
20mA=32000.
20.5mA应该对应32800,已经超过32767,32767是A/D变换的的最大值。
实际试验:214XP, 20.5mA显示32752, 电流再增大仍然显示32752,直至25mA仍然是32752,更大电流没有继续试验下去。
每个实体PLC最大AIW数值略有不同,但最大是32767.
写了这么多,楼主应该明白了吧。