6RA80不做优化可以直接用BOP20面板启停吗,我想先确定好方向再使用编码器测速进行所有的优化过程,如果方向反了有没有参数可以调换电机的正方向,求助大师们了
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1798948&b_id=17&s_id=0&num=12
BOP20启动不了DCM。
但可以用AOP30或者直接用端子启动。
即便不做优化,也要设置好电机参数。
另外 ,不做优化,电机运转会不正常,可能会一顿一顿的,你可能也看不出正确的方向。
做一下电流环优化,再转电机,再看方向。即使编码器方向反了也没事,系统会检测到并报故障的。
谢谢大师,以前用其他调速器,不优化直接启动电机会跳,所以才会这么问
BOP20是可以启动DCM的 只是需要设置参数比较麻烦 而且数码管显示不如AOP30好用 关键是AOP30他要钱啊
另外我是石油钻机行业的有时候负载对转速要求不高且电网质量好的时候新设备不优化也可以带负载 当然一旦要求比较高或者牵扯到转矩控制那必然要做优化
BOP20 启动 调试DCM
BOP20-DCM使用手册.pdf
楼上资料好评!
感谢分享!
优化和启停是两个内容。
优化和辨识的调试步骤在先,启动在后。为了传动系统的运行安全,这个顺序不要颠倒了哟!
可以启动,就是没有电机优化特性不好。
很好的讨论,学习了。