只看楼主 楼主 2022-12-12 11:11:13

TP700精智屏报表里面可以添加报警记录和审计追踪的记录,但是没有找到数据记录的控件,请问想通过报表打印数据记录该怎么实现。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1799125&b_id=50&s_id=0&num=3

版主

经验值: 69061
发帖数: 12270
精华帖: 59
回复:TP700精智屏怎么打印数据记录


只看楼主 1楼 2023-01-05 00:34:24

这个,在控件里面没有打印按钮吗?

触摸屏也有自己支持的一部分打印机呢


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2241
发帖数: 378
精华帖: 4
回复:TP700精智屏怎么打印数据记录


只看楼主 2楼 2023-01-05 07:02:21
这个不可以。
如果你对数据完整性没要求的话,你可以在Plc中做一个1分钟的脉冲,在触摸屏中做一个事件,1分钟脉冲上升沿时,生成一个事件记录同时把你需要记录的数据变量加到这条事件记录里,同样下降沿时也这样做,这样就可以在报警控件里得到一个一分钟记录一次数据的事件,然后在打印就可以了
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4560
发帖数: 177
精华帖: 0
回复:TP700精智屏怎么打印数据记录


只看楼主 3楼 2023-01-05 08:01:55

PLC控制打印机打印PLC的内容,这个资料比较少,不知哪位能多讲讲。


 