现场设备是绞车,绞车使能就报警, 停止后次报警就自动复位。
现场一直作业 绞车基本不会停止。 昨天发现这报警后,停止绞车该报警自动消除,启动绞车就报警, 但绞车一直作业不影响。
论坛和找答案没查到相关的问题,不知哪位碰到过类似的问题?驱动器是S120柜式共直流母线的大变频器。拖动的电机为800KW。
据说现场也没有人更改或变动任何参数。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1802845&b_id=47&s_id=0&num=20
关键是要找到是什么触发的,还有这个报警是什么含义,如果是误触发,则可以屏蔽掉的
DCC报警了。
需要强调,如果S120的故障信息里没有查到报警,那就很可能是DCC的块报警。一般报警号都在F(或A)50000以上。
没人改参数?那以前为什么不报警呢?
不晓得哇。
最新现场反馈:用Starter在线看了r2124的报警值后,突然发现这个报警自己消除了。期间绞车运行没有停过。
之前发现的时候是绞车启动时报警,停机报警消除,但不影响正常运行。
现场操作人员也不知道怎么回事,一脸懵逼。
引用3楼详细内容:
不影响使用就不管它了。因为是A报警,不影响运行的。
K版好。Starter软件可会屏蔽A报警,查看历史记录找不到报警,但
有故障记录。作为维护人员想知道变频器运行期间可有什么问题出现过。
历史故障记录的黑匣子不在这个界面,在参数里去找。r974和r949是历史故障记录的存储器。
是r947.不是r974。谢谢任老师。看到r949。
以后直接用回复栏回复,纠错。很好!我笔误了。
不影响使用可以慢慢找原因。
嗯,现场慢慢摸索吧。
我不在现场,不知道具体什么情况。
学习了,现场故障不显示真的是莫名其妙,现在知道如何查找了,感谢
这个r947和r949还真是可以,非常实用啊!
检查一下功率模块,检查线路,接口等可能出问题了。
800千瓦 是石油钻机行业的绞车吗?如果一切工作正常,但是使能有报警,有可能就是DCC或者自由功能块的报警 通常是数据格式或数据值错误 比如未能考虑到数据符号问题或者溢出等等。这个得有源程序才好判断的 你可以问一下设备厂家
现场再次出现钻井绞车C和D电机使用时,在AOP30上显示A51066报警,S120主HMI没有显示报警信息,只有画面C和D电机变成黄色,电机停止后,报警自动消除,使能后,报警再次出现。检查C电机参数r2124[15] alarm value显示1,D电机r2124[0]alarm value显示1。A和B电机r2124内参数都是0。在starter里面有一条报警信息 DWC:Drive_01_MoMo 51066:DCC:Warning durch Baustein STM ausgel?st(0)
引用4楼详细内容:
现场改过DCC内部参数,之前由于泥浆泵偶尔报DCN通讯故障,我们把DCN error 时间从250ms该到了3s。只改了泥浆泵的这个参数,绞车没改动过,现场12月21号改的参数,过了大概一周才出现的绞车这个故障报警
原来还有暗箱呢
学习,但是还是底子太薄了,看不懂
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录