各位铁汁早,
有没有遇到这样的问题。
我在现场用Project duplicator 把项目复制出来,但是然后回家把项目打开检查,发现全局脚本有些模块已经乱码,无法编辑了,请问有遇到相同情况的嘛?目前看过其他帖子说有可能是复制到u盘时读写造成的,不知道如何解决。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1803589&b_id=5&s_id=0&num=3
你写的全局脚本都保存在项目文件夹下,打开原项目文件夹,找到后复制粘贴到你复制的项目里面就行了。
VBS帮助节选模块根据存储在其中的过程的效用而有所差异:标准模块: 包含项目可全局应用的过程。 标准模块存储在 WinCC 文件系统的下列路径: <WinCC-Installationsverzeichnis>\ApLib\ScriptLibStd\<Modulname>.bmo项目模块: 包含项目特定的过程。 项目模块存储在 WinCC 文件系统的下列路径: <Projektverzeichnis>\ScriptLib\<Modulname>.bmo。 由于项目模块存储在项目目录中,所以在复制 WinCC 项目时会复制这些模块。全局脚本动作存储在 WinCC 文件系统的下列路径: <Projektverzeichnis>\ScriptAct\Aktionsname.bacC帮助节选项目函数均保存在 WinCC 项目的子目录“\library”中。标准函数保存在 WinCC 安装目录的“\aplib”子目录中。内部函数保存在 WinCC 安装目录的“\aplib”子目录中。局部动作保存在项目目录的“\<computer_name\Pas”子目录中。全局动作保存在 WinCC 项目的“\Pas”子目录中。