硬件系统是1500+V90伺服,编码器类型为绝对值编码器。控制要求:设定扭矩,伺服转到设定的扭矩后停止,再给一个释放信号,伺服立马反方向运动到我设定的位置。
V90工艺对象组态的102报文附加750报文,使用MC_TorqueLimiting指令,电机能在设定的扭矩值下停止运行,问题是释放电机时,电机动作有延迟,我用的是MC_MoveAbsolute指令老释放电机。
达到设定扭矩后,要怎么释放才不会有延迟呢?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1804670&b_id=66&s_id=0&num=2
很奇怪,既然是1500PLC,为什么不用105报文加750报文,为什么不使用FIXED STOP功能?
单轴控制,又是网络型v90,用啥工艺对象啊?直接111报文+750报文,相当于自由报文了,随便玩!
用102或者105报文做定位控制,需要在plc侧配置ob90或ob91(类似于ob35的等时循环中断,只是优先级更高),原理就是速度*时间=距离,网络型v90自带的定位功能不用,真是花了冤枉钱还占用网络带宽又消耗plc资源。