签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
我们工厂有四台G120S,控制单元采用的都是CU250S,功率单元采用PM240,只有一个面板是BOP-2,我有几个问题。
一:这四台变频器都没有存储卡,需要存储卡吗?我在CU250S的手册中看到,有四大类存储卡,分别是:1:用于保存变频器设置,2:基本定位器的授权.3:扩展安全功能的授权,4:基本定位器的授权 + 扩展安全功能的授权。每种存储卡还有无存储卡的授权 和带存储卡的授权,无固件还有带存储卡的授权,带固件 V4.7 SP13我如果购买,是购买哪个呢?如果不使用存储卡,断电后参数还在吗?
二:现在变频器使用的是starter调试的,我看TIA集成了 startdrive,我链接TIA把变频器参数读出来可以吗?链接有教程吗?
三:求大佬给个starter的下载地址。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1806394&b_id=47&s_id=0&num=13
问题3:STARTER下载地址本网站和本论坛帖子里都有链接地址。你自己用关键词搜一下就有了。
问题2:完全可以。想学习STARTER的操作方法,在本论坛的视频教程里就有。看视频就会了。
问题1:这个需要解释,说很多话都未必能让你明白。总起来说,SD卡不是必须的,但有它能方便一点。仅此而已。至于带功能的卡,非必要没有用。仅此而已哦。断电后,不管你是否有SD卡,只要是保存过了的数据,都不会因为断电丢失。
我找了很久,也没有G120故障代码手册,有大佬有吗?求分享一个。谢谢了。
你好,STARTER这个软件在论坛里只找到了2016年发的4.5,有最新的链接吗?求大佬分享一个,谢谢了。
还有就是视频我也没有找到。。。。也求大佬分享一个。。。谢谢了。
是这样的。
如果只是保存参数。用普通的SD卡(2G-4G的,就是老式相机用的。)即可;或者对大存储容量大SD卡格式化(FAT32),分区4G也行。
若对于有授权的(EPOS,安全功能等授权)CU,就需要使用西门子的SD卡。
(只有当你需要 这些功能时,才需要购买。EPOS 不购买授权,也能用,但报警灯会亮。安全功能,除基本安全STO外,都需要购买授权。)
G系列只能使用STARTER软件;或者用博图TIA 附加的StartDrive。
使用Micro USB连接CU左边的USB插口。
《STARTER V5.4 》当前版本下载
STARTER 只有英文的。
搜索西门子资料到这个网址:
https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=zh-CN
G120参数手册:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109782287/sinamics-g120-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%8D%95%E5%85%83-cu250s-2?dti=0&lc=zh-CN
你们的应用是转台吗?
SEW电机,记得多圈绝对值编码器要选AS7Y/AG7Y,G120不支持AS7W。
你下载的是嘛?是CU250S-2的参数手册吗?在这本参数手册里,有一个故障信息,里面是故障码大全。目录里叫:故障和报警列表。
CU250S-2参数手册20版.pdf
感觉楼主的能力...,质疑。还是吃现成饭吃惯了?
第一,10楼给你的pdf文件是CU250S-2的参数表手册。你下载了吗?如果下载了,里面就有你想要的;
第二,在参数表手册里,你想要的7450故障报警信息,叫:F07450。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录