主题:【探讨】变频器用于PID回路的问题


只看楼主 楼主 2023-01-21 09:15:34

目前有2个 PID回路一个控制闸板阀一个控制水泵,可能是调节频繁造成变频器过热,是否变频器不适合用于PID回路呢?是否存在控制设计的问题呢?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1807627&b_id=16&s_id=0&num=3

版主

经验值: 136812
发帖数: 34968
精华帖: 435
回复:变频器用于PID回路的问题


只看楼主 1楼 2023-01-21 09:27:58

这是使用问题,不是变频器的自身问题。


首先,变频器不能用于长时间的过载应用。如果变频器过载,一定要设置好规定的过载周期;


第二,把电机的额定电流做一个限制,不能让它过载,也是可以的;


第三,PID频繁调节本身没有问题,关键是不能频繁过载,超过规定的过载周期;


第四,变频器的运行环境温度必须控制在规定的环境温度范围。并且变频器的散热冷却系统是正常状态。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127330
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:变频器用于PID回路的问题


只看楼主 2楼 2023-01-21 19:33:54

楼上说的是。主要是检查变频器调节输出过程中,是否存在变频器输出(电流)过载?(不是电机额定电流过载。)

就是手册上的轻过载、重过载那个负荷曲线上的负载循环基线。

如果PID调节过程中,有超过的,就需要改变PID动态特性。(减小增益,加大积分时间。加大PID的斜率。)让PID调节缓慢一点儿。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136812
发帖数: 34968
精华帖: 435
回复:变频器用于PID回路的问题


只看楼主 3楼 2023-01-22 11:30:34

如果有条件,楼主可以对PID的输入和输出做一个录波,看看实际值是如何跟随设定值调节变化的。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  