目前有2个 PID回路一个控制闸板阀一个控制水泵,可能是调节频繁造成变频器过热,是否变频器不适合用于PID回路呢?是否存在控制设计的问题呢?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1807627&b_id=16&s_id=0&num=3
这是使用问题,不是变频器的自身问题。
首先,变频器不能用于长时间的过载应用。如果变频器过载,一定要设置好规定的过载周期;
第二,把电机的额定电流做一个限制,不能让它过载,也是可以的;
第三,PID频繁调节本身没有问题,关键是不能频繁过载,超过规定的过载周期;
第四,变频器的运行环境温度必须控制在规定的环境温度范围。并且变频器的散热冷却系统是正常状态。
楼上说的是。主要是检查变频器调节输出过程中,是否存在变频器输出(电流)过载?(不是电机额定电流过载。)
就是手册上的轻过载、重过载那个负荷曲线上的负载循环基线。
如果PID调节过程中,有超过的,就需要改变PID动态特性。(减小增益,加大积分时间。加大PID的斜率。)让PID调节缓慢一点儿。
如果有条件,楼主可以对PID的输入和输出做一个录波,看看实际值是如何跟随设定值调节变化的。