只看楼主 楼主 2023-02-08 09:37:08

想把博图V16程序中的FC块拷贝到V15的程序中,各位前辈又没有好的办法


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1810443&b_id=66&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 43582
发帖数: 15779
精华帖: 61
回复:博图V16程序中的FC块怎么拷贝到V15的程序中?


只看楼主 1楼 2023-02-08 10:52:16

这个没有,v15的可以通过移植,然后再v16中用参考项目打开,然后找到fc直接拖到你的项目中。

你可以把v16的代码复制到文件中,然后v15中再把文件中的代码复制到项目的fc中。


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 726
发帖数: 48
精华帖: 1
回复:博图V16程序中的FC块怎么拷贝到V15的程序中?


只看楼主 楼主 2楼 2023-02-08 12:02:21

查了一些资料,还真让我找到了一个方法:

1、V16程序中的DB、FB、FC可以先从块生成源;

2、在V15程序中先打开外部源文件;


3、从源生成块


测试一下发现该方法有一定局限性:

1、DB块中变量的数据类型如果有自建的数据类型,在目标程序中要提前新建数据类型,不然源生成块的过程中会报错。

2、FB、FC块的编程语言必须是SCL,不然无法从块生成源

3、FB、FC块中如果使用了全局变量,在目标程序中需要提前新建,不然报错。


 