有一台分切机应用西门子g120xa变频器,想通过计米表控制变频器启动停止,主给定是外部电位器模拟给定
,端 子di0二挡选择开关可以直接启停,设定1000米 到达900米时仪表第一组常开点闭合给 di1,令变频器跳转到200转/分,到达1000第二组常开点闭合给 di2,命令变频器停止,需要怎么设定参数?求论坛大神指教,谢谢
研究了一下午了 没研究透,故来论坛求教各位高手,见笑了!定义了DI0 p29652{0}=722.0, p29650【0】=0,p0840[0]=29659.0,p0844[0]=29659.1 DI1 P1020[0]=722.1 DI2 P0845=[0]=29659.1 P29652[1]=722.2 请教以上这样设置问题出在哪里?就是停不下来,多段速是可以的 ,就是不会自动停
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1813019&b_id=104&s_id=0&num=6
看手册研究呗,喂到嘴里的饭好吃但是消化不了啊
终于看到有共同语言的发言了。耶!
关键词:研究;喂饭。
研究,这是所有专业应用的工程师们的必修技能。没有研究,就搞不清楚自己从事的工作原理。没有研究,就不能开动自己的脑筋,就一事无成。
喂饭,喜欢吃现成的饭,是一种懒惰。习惯被别人喂饭,第一,自己变成了一个消化机器,没有生命力;第二,别人喂得饭,好吃不好吃,都要咽下去了。多难受呀。
既然从事了专业技术工作,就要提高自学习的能力。通过研究,锻炼和提高自己的技能。
搞技术、做项目就应该这种态度。
检查一下运行状态的r2是什么?r46是什么?把P844 = 1,P845 = 1以后再试试?总之,研究加动手实操,自己分析问题。这其实就是参数设置使用和操作方法的问题。要动手加研究。
回复手机用户20180628943626的评论: 西门子参数太多了,应用不熟练,见笑了
--
一开始都这样。还是要坚持自己看手册,自己动手。带着问题研究。或许这是一个笨办法,但只要迈进了门槛,前面是一马平川。