今天接到现场人员电话,说是1500A的两台6RA80调速器挂合重负荷时经常报故障,故障代码60007 60167

查看参数手册后,这两个故障分别为电源监控检测出过压和风扇转速过低


正常套路是先让现场人员查看R949和50047  然而现场两台调速器都是BOP20  现场人员根本不敢操作,生怕按错了东西,一再要求我自己分析原因,他们坚决不碰这个小面板(在此吐槽一下西门子的BOP20 对于没有点基础的人来说是真的难用,能不能像友商ABB学习一下,我们因为这个原因好多客户拒绝使用西门子


没有办法 只能靠自己分析判断了,根据现场描述,风扇确实是转的而且动静不小,应该不是转速不够,量了风机的三相电也正常,设备投运刚半个月,之前还可以,怎么现在反而一带重负荷不行了呢,还报过压,还是两台都报,这个不合理啊。但是每次却都是带重负荷的时候跳闸,难道是电路板和可控硅过热造成?可是风扇是正常的啊 联系当时现场调试人员也说调试的时候正常,,陷入僵局中。


出了办公室跟 美 女同事侃大山,聊了一会儿灵感来了,会不会是风扇的转向错了?虽然设备都正常运行半个月了而且当时调试人员也说没问题,但是死马当作活马医吧,联系现场人员,让他们看风扇转向,结果真就反了。。。。。。。(再次吐槽一下西门子 能不能像友商ABB一样设计个单向风机,防止出现转向错误,因为设备使用地点不固定,导致每次设备挪位置后电源相序都有可能不一样)。


开机空转五分钟后带载,一切正常,到此,这两个看似毫不相关的故障,又这么紧密的联系到一起了,


烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
精华帖版主置评: 不去现场,能把这两个故障联系在一起,确实不易。 另外,调试人员连风机转向也不确认,明显缺乏基本的操作素养啊。 by 老兵
分享帖版主置评: 吐槽正在点。 (推荐人:老兵)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1813648&b_id=17&s_id=0&num=23

至圣

经验值: 19840
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2023-02-28 15:34:54

厉害厉害了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9046
发帖数: 375
精华帖: 0
回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2023-03-01 08:49:25


 学习了。


随心所欲
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9885
发帖数: 460
精华帖: 2
回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2023-03-02 08:06:39


现场很多问题确实是我们没有按标准流程做导致的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23742
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2023-03-02 11:52:51

风扇反转和 这两个故障是什么关系?


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7244
发帖数: 644
精华帖: 27
回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 5楼 2023-03-02 13:30:24
以下是引用锋言锋语在2023-03-02 11:52:51的发言 >4楼

风扇反转和 这两个故障是什么关系?

风扇反转肯定风量不够啊 风量不够带负荷肯定高温啊,高温之后报故障不就理所当然了


烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55289
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2023-03-02 19:46:04

奇怪的是没有报F30004/5


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7244
发帖数: 644
精华帖: 27
回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 7楼 2023-03-02 20:34:03
以下是引用老兵在2023-03-02 19:46:04的发言 >6楼

奇怪的是没有报F30004/5

驱动装在有保温层的空调房内 两台10P空调

再加上是在环境温度较低的地方 当时外面雪都还没化有没有可能是这个原因没报


烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23742
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167
推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2023-03-02 20:58:57

这个说法我不太接受。


  1. 首先, 是一运行就报, 还是运行一段时间再报?

  2. 报了之后,有没有检查装置, 如果第一时间检查, 外壳发烫,应该很明显就发现了。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7244
发帖数: 644
精华帖: 27
回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 9楼 2023-03-03 06:47:31
以下是引用锋言锋语在2023-03-02 20:58:57的发言 >8楼

这个说法我不太接受。


  1. 首先, 是一运行就报, 还是运行一段时间再报?

  2. 报了之后,有没有检查装置, 如果第一时间检查, 外壳发烫,应该很明显就发现了。

轻载不报重载报

另外

外壳被空调冷风吹着是不会烫的只会里面电路板和硅烫

80里面好像没有风机反转这个故障吧?如果最初调试的人员忽略了风机是三相的一开始又是轻载 没发现倒是能说得过去 只能说人员业务能力差点事


烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23742
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167
推荐帖


只看楼主 只看精华 10楼 2023-03-03 07:53:24

柜门开着, 空调直接吹? 


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23742
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167
推荐帖


只看楼主 只看精华 11楼 2023-03-03 07:53:56

温度过高, 引起采样回路飘逸,确实能解释这个问题。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7244
发帖数: 644
精华帖: 27
回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 12楼 2023-03-03 07:59:10
以下是引用锋言锋语在2023-03-03 07:53:24的发言 >10楼

柜门开着, 空调直接吹? 

柜顶有散热风机 柜外有空调  柜下部有百叶散热窗 这散热没毛病啊 外壳肯定烫不了啊  如果外壳都能称为烫手 里面估计都冒烟了


烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23742
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167
推荐帖


只看楼主 只看精华 13楼 2023-03-05 07:53:01

如果因为反转散热不佳,导致信号故障。  那明显能感觉到。  我说的是装置外壳, 铜牌。


难度故障不检查?


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7244
发帖数: 644
精华帖: 27
回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 14楼 2023-03-05 08:22:40
以下是引用锋言锋语在2023-03-05 07:53:01的发言 >13楼

如果因为反转散热不佳,导致信号故障。  那明显能感觉到。  我说的是装置外壳, 铜牌。


难度故障不检查?

DCM自己的三相风机坏了跟铜排有啥关系  铜排要么是虚接要么是载流量小了  外壳烫也是来自于发热原件的热量 发热原件就是硅和电路板啊 但是热量明显低于前者 而且有空调和柜顶风机 现场人员如果责任心不强注意不到很正常


烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23742
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167
推荐帖


只看楼主 只看精华 15楼 2023-03-05 09:39:14

如果因为散热不加,装置外壳, 铜牌都能明显感觉温度高。


DCM自己的三相风机坏了跟铜排有啥关系?


你说的风机不是功率单元的散热风机吗?


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55289
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167
推荐帖


只看楼主 只看精华 16楼 2023-03-05 09:55:24

这只是非正常状态下,用最大_发散思维进行的非正常故障分析,不能太较真。


真要较真,那就较到产品设计及品控的BUG了。



天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 50624
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167


只看楼主 只看精华 17楼 2023-03-09 21:52:57

装置的散热不看转向,我都是用手感觉有没有热风出来。


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7244
发帖数: 644
精华帖: 27
回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167


只看楼主 只看精华 楼主 18楼 2023-03-10 07:19:36
以下是引用北雪雪纷飞在2023-03-09 21:52:57的发言 >17楼

装置的散热不看转向,我都是用手感觉有没有热风出来。

转向不对也有热风出来但是风量明显小很多


烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 143
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:DCM那些看似不相关却又有一丝关联的故障F60007 F60167


只看楼主 只看精华 19楼 2023-03-16 08:38:47

我们都是拿一张纸,试风机转向对不对,困为用手触摸,感觉不是很明显示,且纸试是最直观的!