使用的是wincc v7.3,变量记录归档备份已开启激活备份,前段时间发现备份的数据库后缀多了.backup。重新启动电脑后,发现后缀为.backup的备份数据全部丢失了。原来备份的数据是没有.backup后缀的,重启也不会丢失。是什么原因导致的,望高手指点。如图:
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1814540&b_id=5&s_id=0&num=3
备份的数据不要放到项目目录下面,既然是备份应该放别的分区或者是别的硬盘才对啊
这个扩展名不一样,会不会是版本的原因?
不是放在项目下面的。也不是版本问题。原来是正常的。不知道操作人员误操作了哪里,现在改不回去了。
用备份的项目恢复后,运行正常。谢谢!