主题:【求助】PLC点位不够用
推荐帖


只看楼主 楼主 2023-03-06 16:22:45

请教一下,PLC输出需要100左右个点,模拟量输入需要25个点,看了一下200smart与1200的PLC发现加扩展模块的情况下点位也不够用,请问如果不选1500的话,有什么比较简单实惠的方法,谢谢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1814577&b_id=64&s_id=0&num=20

游士

经验值: 260
发帖数: 37
精华帖: 0
回复:PLC点位不够用
推荐帖


只看楼主 1楼 2023-03-06 16:50:58

可以使用S7-1200+ET200SP模式。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1972
发帖数: 266
精华帖: 0
回复:PLC点位不够用
推荐帖


只看楼主 2楼 2023-03-06 17:18:22

得看有没有其他得要求,比如有PID输出功能限制,或者内存或者其他限制决定你用smart或者1200。比如我这个就是用1200+ET200SP




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 445
发帖数: 28
精华帖: 0
回复:PLC点位不够用
推荐帖


只看楼主 3楼 2023-03-06 18:14:56

200smart+profinet远程扩展模块应该性价比更高。


祝你成功!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14230
发帖数: 3256
精华帖: 1
回复:PLC点位不够用


只看楼主 4楼 2023-03-06 20:49:47

可以扩展远程模块。


就是一个字——坚持!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13635
发帖数: 2834
精华帖: 32
回复:PLC点位不够用
推荐帖


只看楼主 5楼 2023-03-07 13:13:52

可以用远程IO模块。本胖喜欢Modbus-Tcp的。二楼那种柜子,虽然很好看,但接线并不经济,要多很多端子。用远程IO模块,可以做到经济的分布式。



国人当自强 共同努力 抵制日货
以下网友喜欢您的帖子:

  
hf1
奇侠

经验值: 8201
发帖数: 1460
精华帖: 3
回复:PLC点位不够用
推荐帖


只看楼主 6楼 2023-03-07 15:52:24

Plc输出点不够,多半是CPU模块上的I/O点数量不够可了,那就用扩展IO模块就可以了。
不过扩展io模块的数量,需要考虑总线的供电能力。另外扩展模块的地址,也需要有所注意。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2321
发帖数: 407
精华帖: 2
回复:PLC点位不够用
推荐帖


只看楼主 7楼 2023-03-07 16:55:49

1200做主站 不用加IO 下面带 多个ST20+模拟量输入模块。这样分几组机可以了。差不多性价比最高的方法。200smart 导出GSD给1200PLC走pn通讯。


6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19305
发帖数: 3875
精华帖: 1
回复:PLC点位不够用
推荐帖


只看楼主 8楼 2023-03-07 23:26:13

+扩展,还有还有走通信MODBUS-TCP.


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3298
发帖数: 397
精华帖: 0
回复:PLC点位不够用


只看楼主 9楼 2023-03-08 08:20:11

用远程模块啊


黄英雄,自动化行业的追随者,梦想着
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2318
发帖数: 322
精华帖: 0
回复:PLC点位不够用
推荐帖


只看楼主 10楼 2023-03-08 09:21:37

可以分功能用smart做从站,接入主smart站。


学而不思……思而不学……
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1307
发帖数: 91
精华帖: 0
回复:PLC点位不够用
推荐帖


只看楼主 11楼 2023-03-09 07:51:44

一个交换机,N个200smartCPU+N个smart扩展模块,完事


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15532
发帖数: 1735
精华帖: 0
回复:PLC点位不够用


只看楼主 12楼 2023-03-09 09:15:37
以下是引用李岩在2023-03-07 13:13:52的发言 >5楼

可以用远程IO模块。本胖喜欢Modbus-Tcp的。二楼那种柜子,虽然很好看,但接线并不经济,要多很多端子。用远程IO模块,可以做到经济的分布式。


赞同5楼发言,同感!


海纳百川,厚德务实!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1692
发帖数: 194
精华帖: 1
回复:PLC点位不够用


只看楼主 13楼 2023-03-09 09:40:53

西门子的远程IO可以解决问题,价格吗有点惊人,第三方的远程IO也能解决你的问题,国内有做的还不错的,国外的就更多了,万可,倍福,韩国的奥托尼克斯,南京有一家叫德克威尔的,有很多做的还不错的案例。用过不少万可的,价格和售后上还是有优势的。

如果还不行,用两块1200通讯,我也经手过这样的案例,虽然感觉多此一举,我觉得这样的系统不伦不类,后来采用了ET200SP,但是后来计算总价,实际上用ET200SP的总价高出用两块1200,这让我有点傻眼。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4152
发帖数: 641
精华帖: 0
zyw3166


只看楼主 15楼 2023-03-18 21:09:21

建议S7-1200+ET200SP,也可以用远程IO模块。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19841
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:PLC点位不够用


只看楼主 16楼 2023-03-20 11:19:09

国产IO站


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 339
发帖数: 55
精华帖: 0
回复:PLC点位不够用


只看楼主 17楼 2023-03-20 23:28:10
以下是引用haijun168在2023-03-09 07:51:44的发言 >11楼

一个交换机,N个200smartCPU+N个smart扩展模块,完事

多CPU协调感觉是个不错的思路。

可以独立处理一部分程序,只有需要交互的部分进行数据交互就好了。

不然PLC内存可能不够用,还影响运行效率。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7875
发帖数: 905
精华帖: 0
回复:PLC点位不够用


只看楼主 18楼 2023-03-21 11:37:36

加交换机做过,感觉方便。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2476
发帖数: 385
精华帖: 5
回复:PLC点位不够用


只看楼主 19楼 2023-03-21 15:07:49

最简单、经济、可靠的办法就是,使用多个CPU+IO模块,通过交换机做IO分站!虽说好多大神喜欢用MODBUS TCP模块,我感觉还是西门子可靠点,配置也简单,成本也不高!


生命不息,奋斗不止!
以下网友喜欢您的帖子:

  

经验值: 1000
发帖数: 187
精华帖: 0
回复:PLC点位不够用


只看楼主 20楼 2023-03-25 11:12:44

用2个SMART,一个专门带输出模块,一个专门带模拟量模块。然后数据传输可以走S7,也可以走PN。便宜实惠可靠。也可以用国产第三方PN远程模块,价格低。


学习西门子,晚上好睡觉
以下网友喜欢您的帖子:

  