用官方的 OPC_UA_Client 2.2 客户端可以读取数据,但是用一些标准程序,或者标准的代码方法连接不了服务 ,这是什么地方没有配置吗?
报 :ApplicationCertificate must be specified.
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1815180&b_id=7&s_id=0&num=2
说明你的UA服务端的安全策略未勾选 “None无”,而且选择了Basic128或Baisc256那些
解决方法:2选1
1、调整UA服务端的安全策略,勾选NONE
2、UaHelper里创建客户端证书
需要证书,没导入证书的原因吧