只看楼主 楼主 2023-03-10 14:39:31

用官方的 OPC_UA_Client 2.2  客户端可以读取数据,但是用一些标准程序,或者标准的代码方法连接不了服务 ,这是什么地方没有配置吗?


报 :ApplicationCertificate must be specified.






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1815180&b_id=7&s_id=0&num=2

游士

经验值: 231
发帖数: 44
精华帖: 0
回复: OPC_UA 服务


只看楼主 1楼 2023-03-10 14:58:20

说明你的UA服务端的安全策略未勾选 “None无”,而且选择了Basic128或Baisc256那些


解决方法:2选1

1、调整UA服务端的安全策略,勾选NONE

2、UaHelper里创建客户端证书



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69053
发帖数: 12266
精华帖: 59
回复: OPC_UA 服务


只看楼主 2楼 2023-03-10 16:35:40

需要证书,没导入证书的原因吧


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6