最近手头上有一套从设备上拆下来的315-2DP的CPU,用的是6ES7951-0KF00-0AA0内存卡,在测试时发现把新的程序下载到PLC后,重新上载还是以前CPU里的程序,请问这是怎么回事,看到有人说这种内存卡只能用PG和专门的读卡器才能清除,是这样的,求教了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1815247&b_id=4&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:老款MMC内存卡6ES7951-0KF00-0AA0使用问题


只看楼主 1楼 2023-03-13 08:58:31

程序没下载到卡里吧


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5268
发帖数: 696
精华帖: 0
回复:老款MMC内存卡6ES7951-0KF00-0AA0使用问题


只看楼主 2楼 2023-03-13 09:52:16

一楼说得对,程序没有下载进去,这种存储卡又不是一次性的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12786
发帖数: 3407
精华帖: 3
回复:老款MMC内存卡6ES7951-0KF00-0AA0使用问题


只看楼主 3楼 2023-03-22 16:37:05

程序没有下载到存储卡,里面还是以前的程序