主题:【求助】S7-1200与S120的CU310-2PN的PN通讯组态异常,,求高人指点


只看楼主 楼主 2023-03-13 13:35:10

一个小项目,S7-1200与CU310-2PN,pn通讯,博途在线组态,显示IO不可用,搞了两天,找不到原因。















也不知道哪里出了问题


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1815442&b_id=7&s_id=0&num=3

侠士

经验值: 1796
发帖数: 233
精华帖: 0
回复:S7-1200与S120的CU310-2PN的PN通讯组态异常,,求高人指点


只看楼主 1楼 2023-03-13 15:28:15

可以安排西门子呢****,就是价格有点贵


活到老,学到老
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 144
发帖数: 10
精华帖: 0
回复:S7-1200与S120的CU310-2PN的PN通讯组态异常,,求高人指点


只看楼主 2楼 2023-04-25 16:15:14

报文顺序的问题。starter里面是标准报文在前,390报文在后。TIA组态的是390在前,标准报文在后


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1648
发帖数: 64
精华帖: 0
回复:S7-1200与S120的CU310-2PN的PN通讯组态异常,,求高人指点


只看楼主 3楼 2023-04-25 16:49:20

貌似是2楼说的问题