主题:【求助】s7-200 Modbus RTU从站通信失败
推荐帖


只看楼主 楼主 2023-03-16 22:03:20

PLC型号为s7-200 CPU 224XP CN,Port0口用USB转485连接PLC,但是通信一直失败,PLC无法接收电脑发来的消息,求各位大神看看





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1815920&b_id=3&s_id=0&num=7

至圣

经验值: 16430
发帖数: 2402
精华帖: 0
回复:s7-200 Modbus RTU从站通信失败


只看楼主 1楼 2023-03-16 22:55:27

换根线试试


开心每一天,懂得包容、感恩!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1371
发帖数: 161
精华帖: 0
回复:s7-200 Modbus RTU从站通信失败


只看楼主 2楼 2023-03-17 07:19:09

西门子的485 + -是反的,你调下试试


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 968
发帖数: 111
精华帖: 0
回复:s7-200 Modbus RTU从站通信失败


只看楼主 3楼 2023-03-17 09:24:35

换一下线序试试,看看是不是接的3、8口


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 22
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:s7-200 Modbus RTU从站通信失败


只看楼主 楼主 4楼 2023-03-17 11:20:44
以下是引用云山雾绕在2023-03-16 22:55:27的发言 >1楼

换根线试试

我的通讯线是买的USB转485,不是西门子的原装线,可能是这里出了问题?

顺便问下各位,艾莫讯的USB转ppi能否用来通讯?因为我手上西门子的编程电缆是901-3DB30-0XA0,不能用于自由口程序




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17196
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:s7-200 Modbus RTU从站通信失败


只看楼主 5楼 2023-03-17 13:30:25

"艾莫讯的USB转ppi能否用来通讯?因为我手上西门子的编程电缆是901-3DB30-0XA0,不能用于自由口程序"---还是买USB转RS485的踏实,既能与200通讯,又能用于自由口;要安装驱动;不过一般不支持187.5K速率。

电缆线的A接200的3脚,B接200的8脚。

200的口0已经设置成从站,就不要再参杂物主站的任何东西进来,如果有要删除它

MODSCAN32 测试长度先选择短些,不要一开始就100.


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 22
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:s7-200 Modbus RTU从站通信失败


只看楼主 楼主 6楼 2023-03-17 15:34:24

感谢各位前来帮助我,我把A B反接就能进行通讯了,谢谢各位大佬


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19305
发帖数: 3875
精华帖: 1
回复:s7-200 Modbus RTU从站通信失败


只看楼主 7楼 2023-03-17 22:05:50

楼主以后就知道怎么解决问题了。