请教各位:

      现有S7-300系统:CPU313C主机架带I/O模块,二个本地IM361各自带I/O模块。

      现需增加一个IM361,控制室已无法安装机柜,只能在70~80米外安装机柜,是否可行?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1816301&b_id=4&s_id=0&num=5

奇侠

经验值: 8877
发帖数: 2002
精华帖: 12
回复:CPU313C扩容IM361距离70~80米是否可行?


只看楼主 3楼 2023-03-31 17:01:21

360和361之间是通过成品电缆通讯的,应该不能支持70米,这个距离最好还是使用IM153 DP扩展从站吧。


污水处理自控工程师,简称污师。
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5268
发帖数: 696
精华帖: 0
回复:CPU313C扩容IM361距离70~80米是否可行?


只看楼主 1楼 2023-03-19 17:42:40

还是考虑通过cpu的DP口带ET200接口模块吧


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:CPU313C扩容IM361距离70~80米是否可行?


只看楼主 2楼 2023-03-19 21:00:33

这个距离没有问题。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 231
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:CPU313C扩容IM361距离70~80米是否可行?


只看楼主 4楼 2023-06-20 09:54:29

你的313C带不带DP接口,没有的话,361这个扩展没有这么长距离。你要扩展以太网主站模块或者DP主站模块来扩展。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7201
发帖数: 1396
精华帖: 1
回复:CPU313C扩容IM361距离70~80米是否可行?


只看楼主 5楼 2023-11-06 08:51:46

你这个问题很好,不是有没有问题的问题,而是你有这么长的通信电缆吗?如果有就说明没有问题,如果没有就不要常用这种方式。。


科技在于不断探索
以下网友喜欢您的帖子:

  