技术论坛

G120XA P640电流极限的默认值

作者 主题
游侠

经验值: 345
发帖数: 6
精华帖: 0
主题:【探讨】G120XA P640电流极限的默认值


只看楼主 楼主 2023-03-21 16:14:11

G120XA是风机泵专用的变频产品,注明是轻载应用。感觉P0640是默认电流值的110%,但咨询同事有的说120%,也有同事说是150%。 不知G120XA P0640值的大小与变频器功率有关?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1816685&b_id=47&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 19839
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:G120XA P640电流极限的默认值


只看楼主 1楼 2023-03-21 16:22:26

只能110


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136811
发帖数: 34968
精华帖: 435
回复:G120XA P640电流极限的默认值


只看楼主 2楼 2023-03-21 18:48:46

风机泵类负载的变频器,最好不要过载。特别是变频器的功率与电机的功率是1:1的时候。就把P640 = 电机的额定电流即可。如果是大功率的风机泵类负载电机,要设置为矢量控制。防止启动过程过电流。