技术论坛

V90每天掉线好几次

作者 主题
侠士

经验值: 1142
发帖数: 259
精华帖: 0
主题:【求助】V90每天掉线好几次
推荐帖


只看楼主 楼主 2023-03-24 11:25:03
1200带了3个V90pn,3个伺服在一起,距离PLC有40米左右吧,现在就是每天都掉线好几次,想问一下,这个掉线都跟什么有关?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1817095&b_id=50&s_id=0&num=15

至圣

经验值: 19841
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:V90每天掉线好几次


只看楼主 1楼 2023-03-24 11:33:45

网线不是西门子的吧?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 844
发帖数: 96
精华帖: 0
回复:V90每天掉线好几次
推荐帖


只看楼主 2楼 2023-03-24 11:34:49

掉线一般都是干扰引起的,PLC与伺服40M,这网线有点太长了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14230
发帖数: 3256
精华帖: 1
回复:V90每天掉线好几次


只看楼主 3楼 2023-03-24 12:16:47

用西门子的专用通信线缆试试。


就是一个字——坚持!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2317
发帖数: 222
精华帖: 0
回复:V90每天掉线好几次


只看楼主 4楼 2023-03-24 12:47:59

用西门子专用网线,专用接头


认真学习,努力做事
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19305
发帖数: 3875
精华帖: 1
回复:V90每天掉线好几次


只看楼主 5楼 2023-03-25 17:18:54

距离为啥那么长?


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
hf1
奇侠

经验值: 8201
发帖数: 1460
精华帖: 3
回复:V90每天掉线好几次


只看楼主 6楼 2023-03-26 09:27:16

原因1、通讯线质量一般。2、施工工艺不行。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1142
发帖数: 259
精华帖: 0
回复:V90每天掉线好几次


只看楼主 楼主 7楼 2023-03-27 09:13:59

需要单独走线吗,现在网线跟甲方用的一个桥架,里面有很多交流电缆


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 476
发帖数: 58
精华帖: 0
回复:V90每天掉线好几次


只看楼主 8楼 2023-03-28 08:24:47
最好单独走线,用好点的网线和接头
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3298
发帖数: 397
精华帖: 0
回复:V90每天掉线好几次


只看楼主 9楼 2023-03-28 08:25:19

 网线有点太长啦,会有干扰


黄英雄,自动化行业的追随者,梦想着
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 653
发帖数: 90
精华帖: 0
回复:V90每天掉线好几次


只看楼主 10楼 2023-03-28 11:40:45

做好屏蔽和接地


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1142
发帖数: 259
精华帖: 0
回复:V90每天掉线好几次


只看楼主 楼主 11楼 2023-03-28 12:04:17

我想再问一下,掉线报警的检测时间是多少,因为现场反应,偶尔会有个别伺服走位不响应的情况,但是也没报掉线故障,打到手动模式,再点一下这条指令,伺服又响应了,是不是因为发指令的时候伺服已经掉线了,但是还没到报故障时间,后来又恢复了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 298
发帖数: 16
精华帖: 1
回复:V90每天掉线好几次


只看楼主 12楼 2023-03-29 11:49:26

做好屏蔽和接地,尤其是驱动器进线的地方,强弱电一定要分开,吃过这方面的亏。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76250
发帖数: 19148
精华帖: 378
回复:V90每天掉线好几次


只看楼主 13楼 2023-05-01 18:46:23

呵呵,40米的距离要做个等电势也不是那么容易的事情哦


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5472
发帖数: 560
精华帖: 9
回复:V90每天掉线好几次


只看楼主 14楼 2023-05-01 20:09:29
以下是引用hhhh--在2023-03-24 11:25:03的发言 >0楼:1200带了3个V90pn,3个伺服在一起,距离PLC有40米左右吧,现在就是每天都掉线好几次,想问一下,这个掉线都跟什么有关?

40米不算长,完全在以太网电缆和PN协议的允许工作范围,有条件用西门子专用以太网电缆(如果之前布设的电缆是其它品牌工业以太网电缆或民用超六类或以上电缆也可以用)和RJ45接头,如果现场已经布置好了,不方便更换,那就在伺服端加个小交换机,交换机到V90走星型拓扑,另外网线插到RJ45接口时至少留一掌长度的富裕,即网线松松垮垮的最佳,不要和电线似的拉的很紧或者弯曲半径很小,即做到电缆RJ45进插口不要受力


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7772
发帖数: 1150
精华帖: 1
回复:V90每天掉线好几次


只看楼主 15楼 2023-05-08 09:04:45

见下面图片;



,,
以下网友喜欢您的帖子:

  