网线不是西门子的吧?
掉线一般都是干扰引起的,PLC与伺服40M,这网线有点太长了
用西门子的专用通信线缆试试。
用西门子专用网线,专用接头
距离为啥那么长?
原因1、通讯线质量一般。2、施工工艺不行。
需要单独走线吗,现在网线跟甲方用的一个桥架,里面有很多交流电缆
网线有点太长啦,会有干扰
做好屏蔽和接地
我想再问一下,掉线报警的检测时间是多少,因为现场反应,偶尔会有个别伺服走位不响应的情况,但是也没报掉线故障,打到手动模式,再点一下这条指令,伺服又响应了,是不是因为发指令的时候伺服已经掉线了,但是还没到报故障时间,后来又恢复了
做好屏蔽和接地,尤其是驱动器进线的地方,强弱电一定要分开,吃过这方面的亏。
呵呵,40米的距离要做个等电势也不是那么容易的事情哦
40米不算长,完全在以太网电缆和PN协议的允许工作范围,有条件用西门子专用以太网电缆(如果之前布设的电缆是其它品牌工业以太网电缆或民用超六类或以上电缆也可以用)和RJ45接头,如果现场已经布置好了,不方便更换,那就在伺服端加个小交换机,交换机到V90走星型拓扑,另外网线插到RJ45接口时至少留一掌长度的富裕,即网线松松垮垮的最佳,不要和电线似的拉的很紧或者弯曲半径很小,即做到电缆RJ45进插口不要受力