技术论坛

S7-1200 控制三菱 MR-JE-A 伺服,正转时,方向输出的 Q 点亮着

作者 主题
侠客

经验值: 960
发帖数: 166
精华帖: 0
主题:【探讨】S7-1200 控制三菱 MR-JE-A 伺服,正转时,方向输出的 Q 点亮着


只看楼主 楼主 2023-03-24 13:30:05

用西门子 1200 控制三菱的 MR-JE-A 伺服。一个伺服。


Q0.0 脉冲

Q0.2 方向


"工艺对象" > "轴_1 [DB1]"  > "调试",点正转时,Q0.0 和 Q0.2 都亮着;点反转时,Q0.0 亮、Q0.2 不亮。请问这是怎么回事呢?怎么才能反过来,符合常理,即 Q0.2 只有在反转时才亮。




---------------------


补充一点:

以前用西门子 200 SMART 控制三菱的 MR-JE-A 伺服时,也遇到了同样的情况,当时是通过将:

"运动向导" > "极性"  > 改为"负极" 解决的。不知道这样改是否正确?




练习时长不到两年半的工控人
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1817117&b_id=50&s_id=0&num=3

奇侠

经验值: 7459
发帖数: 472
精华帖: 1
回复:S7-1200 控制三菱 MR-JE-A 伺服,正转时,方向输出的 Q 点亮着


只看楼主 1楼 2023-03-24 14:54:39

这个不 应该是在三菱的驱动上修改?


制造创造未来
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14230
发帖数: 3256
精华帖: 1
回复:S7-1200 控制三菱 MR-JE-A 伺服,正转时,方向输出的 Q 点亮着


只看楼主 2楼 2023-03-24 20:14:14

先观察下运行方向是否正确,若不正确再更改逻辑试试。


就是一个字——坚持!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19305
发帖数: 3875
精华帖: 1
回复:S7-1200 控制三菱 MR-JE-A 伺服,正转时,方向输出的 Q 点亮着


只看楼主 3楼 2023-03-24 23:45:18

伺服可以改变方向,设置下伺服。


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。