只看楼主 楼主 2023-03-24 16:35:56

我用real_to_dint后为什么数值为0 了?




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1817145&b_id=50&s_id=0&num=3

新手

经验值: 31
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:博图v16scl语言 real_to_dint和dint_to_real为什么转换后数据为0.


只看楼主 楼主 1楼 2023-03-24 16:39:38

这个是实时的plc数据监控,数据是通讯回传的,所以plc是正常运行的。程序做完上午转换还没问题,下午就这样了。百思不得其解啊!我之前从没碰到过



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69053
发帖数: 12266
精华帖: 59
回复:博图v16scl语言 real_to_dint和dint_to_real为什么转换后数据为0.


只看楼主 2楼 2023-03-24 21:34:46

可能DATA5里面的数据不是浮点数,转成整数的时候就变成0了吧


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 43587
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:博图v16scl语言 real_to_dint和dint_to_real为什么转换后数据为0.


只看楼主 3楼 2023-03-26 09:55:11

data5的数据不是实数,实数和整数的保存格式不同。