主题:【求助】问G120变频器用BOP-2面板复制/下载参数问题


只看楼主 楼主 2023-04-03 11:48:58

G120C变频器用BOP-2面板上传参数,这有没有上传变频器设置的profinet名称和地址?

假如更换一台新变频器,将原面板保存的参数FROM BOP下载到新变频器后,是不是还需要用博途软件分配名称和地址?


小弟刚入西门子行列
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1818463&b_id=47&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 19841
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:问G120变频器用BOP-2面板复制/下载参数问题


只看楼主 1楼 2023-04-03 11:55:19

这个貌似是需要的,打个比方,你如果多台一样的变频器,进行参数复制。那在同一个网络中,PLC如何识别不同的变频器对象。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1525
发帖数: 164
精华帖: 2
回复:问G120变频器用BOP-2面板复制/下载参数问题


只看楼主 3楼 2023-04-03 13:10:27

用IOP-2面板是否可行,没实际操作过,但用IOP-2面板是可以分配设备名称和IP地址的。http://www.360doc.com/content/20/0326/17/29968938_901849604.shtml


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127355
发帖数: 22002
精华帖: 824
回复:问G120变频器用BOP-2面板复制/下载参数问题


只看楼主 4楼 2023-04-03 14:59:42

也可以(仅仅用)从BOP-2面板上设置IP地址和设备名称这些参数的。

P8920 PN设备名称,它是ASCII码,要事先写出来,输入能方便些。

P8921 IP地址,4组数字

P8922 网关地址,4组数字

P8923 子网掩码,4组数字

P8925 设置=2 激活保存配置

然后断电,稍等,重新上电。上述的通讯参数生效了。


R8930 -R8933是当前实际的设备名称和IP地址等。可查看,检查。

仅有BOP-2时,我这么用过。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127355
发帖数: 22002
精华帖: 824
回复:问G120变频器用BOP-2面板复制/下载参数问题


只看楼主 5楼 2023-04-03 15:07:34

可以使用自己的SD,保存传递变频器参数!

关键是对卡有一些要求:(我是收集一些过去的老相机用的小容量存储卡)




意思是:你买了如EPOS授权、安全功能授权、自己编写控制功能参数加密、等等,都需要授权绑定(西门子SINAMICS)卡。这些都不能用自己的SD卡代替。

自己的SD卡,也可以确保空卡时,断电插到CU中,上电会自动传送用户参数到卡里去。

断电、再次上电时,若自己的卡里有用户参数文件,将会执行覆盖到变频器参数中的。

所以特别要小心,卡里是否有文件。(若有固件升级文件,插入CU后,上电会导致执行固件升降级!)


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 50632
发帖数: 6054
精华帖: 269
回复:问G120变频器用BOP-2面板复制/下载参数问题


只看楼主 6楼 2023-04-05 13:53:39

那个复制不了,,你重新上电PLC那边只要设置了识别功能,可以自动识别写入,


Thank you for the support.