技术论坛

电机铭牌数据有疑问。

作者 主题
至圣

经验值: 67550
发帖数: 14784
精华帖: 100
主题:【探讨】电机铭牌数据有疑问。


只看楼主 楼主 2023-04-19 09:28:42


这个电机22.3这个是不是电流?

是11千瓦480伏22.3安吗?

INS,后面那个是什么符号?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1820678&b_id=18&s_id=0&num=28

至圣

经验值: 72011
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:电机铭牌数据有疑问。
推荐帖


只看楼主 1楼 2023-04-19 11:12:03

是的电流。三角形接法。

INS是绝缘等级,B



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17967
发帖数: 2974
精华帖: 7
回复:电机铭牌数据有疑问。


只看楼主 2楼 2023-04-19 11:22:45

22.3是额定电流。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14226
发帖数: 3255
精华帖: 1
回复:电机铭牌数据有疑问。


只看楼主 3楼 2023-04-19 11:24:22

电流22.3A,绝缘等级B。


就是一个字——坚持!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4243
发帖数: 583
精华帖: 3
回复:电机铭牌数据有疑问。


只看楼主 4楼 2023-04-19 11:49:50

学习了,刚查了一下资料。


Ins.是insulation的缩写,绝缘等级是按允许最高工作温度划分的,共分7级。

最高R级,240摄氏度;B级是130摄氏度。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72011
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:电机铭牌数据有疑问。


只看楼主 5楼 2023-04-19 13:13:08

电机480V应该是美丽国的电机电压等级,控制电压是120V AC和24V DC。

国内据说在新疆部分地区使用这个电压等级。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67550
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:电机铭牌数据有疑问。


只看楼主 楼主 6楼 2023-04-19 13:36:30

大家算一下这个电流。P=√3UICosφ。不算了。我们通用的电机11kW的是不是22安?

它也22安?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2237
发帖数: 208
精华帖: 2
回复:电机铭牌数据有疑问。


只看楼主 7楼 2023-04-19 13:42:47

电流22.3A.绝缘等级B。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136843
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:电机铭牌数据有疑问。


只看楼主 8楼 2023-04-19 19:26:58

电机的制式是北美的

电机的绝缘是B级,不适合直接变频器的驱动

电机的效率79%不新鲜呀,过去的老电机,这样的效率不少见。


这个电机不是高能效的电机。如果用变频器驱动,最好在变频器输出加装正弦波滤波器。这样电机就会安全了。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67550
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:电机铭牌数据有疑问。


只看楼主 楼主 9楼 2023-04-19 21:15:53
以下是引用kdrjl在2023-04-19 19:26:58的发言 >

电机的制式是北美的

电机的绝缘是B级,不适合直接变频器的驱动

电机的效率79%不新鲜呀,过去的老电机,这样的效率不少见。


这个电机不是高能效的电机。如果用变频器驱动,最好在变频器输出加装正弦波滤波器。这样电机就会安全了。

下面写着23年4月。我这个月在本地购买的液压站。这是泵的电机。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67550
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:电机铭牌数据有疑问。


只看楼主 楼主 10楼 2023-04-19 21:22:52

11000÷1.732÷380÷0.75=22.3

这里面假设效率乘以功率因素等于0.75。凑成我们身边的电机的电流。11千瓦22安电流。

11000÷1.732÷480÷0.75=17.6

17.6就是现代的电机的我的预期电流。

谁有另外的估算方法。

请指教。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136843
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:电机铭牌数据有疑问。


只看楼主 11楼 2023-04-20 08:48:06
以下是引用芳季在2023-04-19 21:22:52的发言 >10楼

11000÷1.732÷380÷0.75=22.3

这里面假设效率乘以功率因素等于0.75。凑成我们身边的电机的电流。11千瓦22安电流。

11000÷1.732÷480÷0.75=17.6

17.6就是现代的电机的我的预期电流。

谁有另外的估算方法。

请指教。

嘻嘻,我这样算:

P = 根号三 * U * I * 功率因数 *效率

那么,本题的计算:

11000 = 根号三 * 480 * 22.3 * 功率因数 * 效率

功率因数 * 效率 = 0.59332

取效率 = 0.79

功率因数 = 0.751


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136843
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:电机铭牌数据有疑问。


只看楼主 12楼 2023-04-20 08:54:05

不管你的购买日期,电机制作的标准是按照以前的。我们现在买的电机,还有功率因数0.70的呢。是以前的低能效电机。电机的功率因数,电流,在电压不变的情况下,高效采用的是材料和结构的升级。仅此而已。


有一点要强调,低能效的电机虽然不符合现在的环保要求,但它如果和变频器一起使用,能效标准就提高了。针对电网侧而言。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67550
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:电机铭牌数据有疑问。


只看楼主 楼主 13楼 2023-04-20 09:24:28

你是觉得这里电流没问题是吧?可信。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136843
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:电机铭牌数据有疑问。


只看楼主 14楼 2023-04-20 09:34:38
以下是引用芳季在2023-04-20 09:24:28的发言 >13楼

你是觉得这里电流没问题是吧?可信。

铭牌数据这么标,你就这么用。一旦满载时超过45min,电机外壳表面温升超过80度,你就直接找厂家质询。我就这么做。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6582
发帖数: 681
精华帖: 8
回复:电机铭牌数据有疑问。


只看楼主 15楼 2023-04-20 10:40:00

数据偏离过大,

超出合理范围,

有写错的可能。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17967
发帖数: 2974
精华帖: 7
回复:电机铭牌数据有疑问。


只看楼主 16楼 2023-04-20 11:17:04

有些国产电机铭牌真不一定准。去年用了一个小风机,0.75KW ,接触器控制。电机铭牌上面标的是1.9A ,配套断路器选用1.6-2.5 A 的。 现场调试反馈风机运行几分钟断路器就 跳闸,钳形表测定电流2.9A。后来查了半天也没发现问题。问供应商说叶轮加大了,电流就是3A ,铭牌没换而已。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67550
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:电机铭牌数据有疑问。


只看楼主 楼主 17楼 2023-04-20 11:49:15
以下是引用hsjbest在2023-04-20 10:40:00的发言 >15楼

数据偏离过大,

超出合理范围,

有写错的可能。

我也是这么认为的。

只是知识有限,不知道60赫兹会不会真的变化这么大。感觉是有关系,但是不至于掩盖380变480这种程度。现在数据上已经是掩盖过了电压升高带来的电流下降的结果。

各位大侠,再斟酌斟酌。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136843
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:电机铭牌数据有疑问。


只看楼主 18楼 2023-04-20 19:05:46

电机只要是正规生产厂家的。这个数据没问题。铭牌数据如果不信,那还信什么?作为用户,就是根据这个数据去做。我不认为它有什么问题。


个见。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136843
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:电机铭牌数据有疑问。


只看楼主 19楼 2023-04-20 19:09:08

另外,据我所知,在美国的任何进口电气设备,都必须要3C认证的。否则不允许。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  