这个电机22.3这个是不是电流?
是11千瓦480伏22.3安吗?
INS,后面那个是什么符号?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1820678&b_id=18&s_id=0&num=28
是的电流。三角形接法。
INS是绝缘等级,B
22.3是额定电流。
电流22.3A,绝缘等级B。
学习了,刚查了一下资料。
Ins.是insulation的缩写,绝缘等级是按允许最高工作温度划分的,共分7级。
最高R级,240摄氏度;B级是130摄氏度。
电机480V应该是美丽国的电机电压等级,控制电压是120V AC和24V DC。
国内据说在新疆部分地区使用这个电压等级。
大家算一下这个电流。P=√3UICosφ。不算了。我们通用的电机11kW的是不是22安?
它也22安?
电流22.3A.绝缘等级B。
电机的制式是北美的
电机的绝缘是B级,不适合直接变频器的驱动
电机的效率79%不新鲜呀,过去的老电机,这样的效率不少见。
这个电机不是高能效的电机。如果用变频器驱动,最好在变频器输出加装正弦波滤波器。这样电机就会安全了。
下面写着23年4月。我这个月在本地购买的液压站。这是泵的电机。
11000÷1.732÷380÷0.75=22.3
这里面假设效率乘以功率因素等于0.75。凑成我们身边的电机的电流。11千瓦22安电流。
11000÷1.732÷480÷0.75=17.6
17.6就是现代的电机的我的预期电流。
谁有另外的估算方法。
请指教。
嘻嘻,我这样算:
P = 根号三 * U * I * 功率因数 *效率
那么,本题的计算:
11000 = 根号三 * 480 * 22.3 * 功率因数 * 效率
功率因数 * 效率 = 0.59332
取效率 = 0.79
功率因数 = 0.751
不管你的购买日期,电机制作的标准是按照以前的。我们现在买的电机,还有功率因数0.70的呢。是以前的低能效电机。电机的功率因数,电流,在电压不变的情况下,高效采用的是材料和结构的升级。仅此而已。
有一点要强调,低能效的电机虽然不符合现在的环保要求,但它如果和变频器一起使用,能效标准就提高了。针对电网侧而言。
你是觉得这里电流没问题是吧?可信。
铭牌数据这么标,你就这么用。一旦满载时超过45min,电机外壳表面温升超过80度,你就直接找厂家质询。我就这么做。
数据偏离过大,
超出合理范围,
有写错的可能。
有些国产电机铭牌真不一定准。去年用了一个小风机,0.75KW ,接触器控制。电机铭牌上面标的是1.9A ,配套断路器选用1.6-2.5 A 的。 现场调试反馈风机运行几分钟断路器就 跳闸,钳形表测定电流2.9A。后来查了半天也没发现问题。问供应商说叶轮加大了,电流就是3A ,铭牌没换而已。
我也是这么认为的。
只是知识有限,不知道60赫兹会不会真的变化这么大。感觉是有关系,但是不至于掩盖380变480这种程度。现在数据上已经是掩盖过了电压升高带来的电流下降的结果。
各位大侠,再斟酌斟酌。
电机只要是正规生产厂家的。这个数据没问题。铭牌数据如果不信,那还信什么?作为用户,就是根据这个数据去做。我不认为它有什么问题。
个见。
另外,据我所知,在美国的任何进口电气设备,都必须要3C认证的。否则不允许。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录