回复:现场通讯,接地问题???


只看楼主 2005-11-08 16:12:56
1:电源模块的供电正负接反的话会出现什么问题?
这样会导致电源的火线与零线直接互换,结果可想而知,本来零线与保护地是连通的,但是这样会导致保护地与火线连通,烧模块以及电人是很常见的.

2:profibus-dp网络大约400米左右,并且是和动力电缆和控制电缆在一起的(动力电缆有好多是大电机的),通讯会稳定吗?
肯定是有干扰的!按照标准布线规范,必须将动力线和信号线分开布.

在不加护管的前提下,降低通讯速率能增加稳定性吗?设成多少比较合适。
通讯速率与布线长度有关,速度越长,速率越低,一般推荐采用1.5Mbit/S.

3:有一面plc柜与电焊机仅一墙之隔,在使用电焊机时是否会对plc产生影响?plc柜中已经加入了隔离变压器和滤波器。
控制室要考虑电磁屏蔽问题,即使电源隔离比较好,但空间藕合你是避免不了的.所以,搬走电焊机很有必要.

4:plc柜如果不单独做接地或者不做接地,对plc是否有影响?
不能抗干扰,信号测量就不准.

plc柜中装的是im153-1和di,do模块,cpu和ai模块在操作台内,操作台单独做一个接地。plc 的接地电阻是多少,1欧姆还是0。4欧姆?
这种接法是错误的!!!!!
两个柜子之间不能通过总线完成地之间的连通,所以对地电阻的提法是不合适的.

 