技术论坛

LOGO V1.82的主机和S71215C走S7通讯故障问题求助

作者 主题
游士

经验值: 204
发帖数: 23
精华帖: 0
主题:【求助】LOGO V1.82的主机和S71215C走S7通讯故障问题求助


只看楼主 楼主 2023-05-19 17:45:52

LOGO V1.82的主机和S71215C走S7通讯,LOGO做客户端S71215C做服务器,按官网设置通讯组态后,一直报故障无法连接,而且显示连接上也就1秒钟就断开继续无法连接持续1分钟后只能通讯1S再次断开,不知道什么原因?求助!





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1824952&b_id=28&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 35143
发帖数: 3236
精华帖: 96
回复:LOGO V1.82的主机和S71215C走S7通讯故障问题求助


只看楼主 1楼 2023-05-19 20:29:55

走S7通讯需要在工具/以太网界面,选取允许S7通讯(打勾),检查一下看看是否已经选择。


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127317
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:LOGO V1.82的主机和S71215C走S7通讯故障问题求助


只看楼主 2楼 2023-05-19 20:40:40

要访问的1200的DB必须是标准块。修改完后,配置和软件都要编译后,下载。

在线检查是否正确。

这类问题在1200/1500版区有不少。