各位看到帖子的朋友们,大家好. 本人遇到个软件问题,如图所示. 软件版本是V17. 插入G120后再插入CU250S后却不显示"参数"和"调试"选项,而插入CU240确能出现, 不知是何问题. 有知道的请帮帮忙,告诉我下,谢谢了.
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1825466&b_id=47&s_id=0&num=7
你选用的添加错了!
这是添加的G120 CU250S的GSD文件。
应该从左边项目树下的添加新设备选择驱动。
而不是从右边目录选择GSD文件。
记住:左边项目树下的添加驱动,是StartDrive支持的(中文、调试、监控);随着StartDrive版本升级,涵盖的驱动系列越来越多。(最新的、缺少的去下载HSP硬件支持包)
右边的组态目录是当前的所有西门子各系列(DP、PN、CAN等等)的GSD文件,只能用于通讯配置,不能用于调试。(最新的、缺少的去下载GSD文档)
用博图,我就无话可说了,如果是STARTER,嘿嘿,可能吗?完全不可能的事情哟。
调试G120都是用博图软件调的,你这个软件都是调试S120才用。
yming说的对. 现在明白了,谢谢大家的解答 : )
通过GSD文件添加的只能组态变频器与CPU的通讯,不能调试变频器。
我们用法和你的不一样都。
我们用G120或者S120,都是用STARTER。我们基本都是单传,即便是多传,我们也用STARTER。因为传动控制系统里无PLC,是PC直接和G120或S120做PN通讯。通过OPC链接。
STARTER对G系列和S系列通吃。
嗯嗯,版主指点的对。