最近这两年,一直再使用1200PLC和V90PN走绝对定位,分享一下使用心得,有不正确的地方,还请指正
首先V90要选用最新的GSD文件,GSD文件地址就不放了,在全球技术资源库里有
然后PLC和V90的地址要设置同一个网段,例如:
然后给V90分配报文,这里使用111报文,双击V90的GSD文件,然后分配报文地址,报文地址前期尽量想好再输入,不然后期加入一些东西,地址分散,就不方便了
V90的名称无特别要求,自动分配即可
硬件配置完成
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1826637&b_id=50&s_id=0&num=53
由于不编程,这一步直接下载硬件,PLC地址下载完毕,分配V90的硬件地址和IP
右键GSD文件的图片,一定要选中图片!然后选中分配设备名称
弹窗的页面,选择更新列表,之后点击分配名称
此时看到PLC的红灯不报错,代表通讯完成
至于下一步,就是程序编写了,下面介绍如何调用111报文,和使用
由于好几次截图的像素超过200*200尺寸,截图不成功,就不截图了
在右边功能栏的“选件包”下打开“SINAMICS",之后选择指令"SinaPos"标准报文111中位置控制轴的指令,可以直接拖到程序中去
介绍功能块指令的含义
ModePos:int类型,1 = 相对定位, 2 = 绝对定位,3 = 根据设置执行定位,4 = 回参考点过程,5 = 设置回参考点位置,6 = 运行程序段 0 - 15/63(G120/S120),7 = 点动,8 = 点动增量
目前只是用到了绝对定位和点动的功能
EnableAxis:轴的使能,true代表上使能,false无使能
我第一次使用,花了不少时间去熟悉报文、通信、调用块引脚,也遇到一些难题
V90名字也得提前定义好。
继续继续
下面继续介绍SinaPos指令的介绍,依据个人使用总结来介绍
CancelTraversing 和 IntermediateStop 指令在正常使用中,必须一直为true
如果想要一段行程的中间停止,可以将CancelTraversing 为false一个周期(下升沿生效),之后CancelTraversing 还是要保持为true
Jog1和Jog2是点动指令(ModePos = 7),一般情况下Jog1是代表反转,Jog2是代表正转
关于轴的故障复位指令
AckError,轴故障复位,建议和轴输出的故障串起来使用,即有故障输出(AxisError),AckError才生效
一般AckError指令后,我还会故障复位按钮后再或上一段指令:(ActFault = 8501 OR ActWarn = 16#7540) AND "Clock_0.5Hz"
添加该指令是通信断开且再通信后,建立通信并消除报警
ActWarn= 16#7540,AC电源断电且通电后,复位30016的警告(没记错的话~~~)
其余的报警信息能串的欢迎大家添加
ExecuteMode : bool类型,激活相对或绝对运动或回参考点功能指令
Position : dint类型,相对或绝对位置的行程,至于数值,和设定的电子齿轮比有关,这里就不介绍了~
Velocity :dint类型,速度指令,至于数值,和设定的电子齿轮比有关,这里同样不介绍了~
运行一段位置时候,我是习惯于将三个命令,同时给
OverV : INT类型, 所有运行模式的速度倍率有效:0-199%
OverAcc : INT类型,加速度倍率有效0-100%
OverDec : INT类型,减速度倍率有效0-100%
这三个指令在轴的使用中,很重要,由于V90PN不像脉冲控制的点动写入速度方便,即在V90PN驱动器中将Jog1的数值变小,Jog2的数值加大。(前面有说到:一般情况下Jog1是代表反转,Jog2是代表正转,是因为驱动器默认配置Jog1速度设定值是负数,Jog2速度设定值是正数)
假设想在一个直线运行过程中,到达某个位置减速,最后甚至停止,可以将OverV 拿出来使用,即当位置到达或有外部信号后,OverV 减小一半,速度就会降低一半,根据个人需求去调整使用
至于OverAcc 和OverDec 就是加减速了,一般没什么特别要求可以直接设置在25就可以了,如果要求高,根据速度的不同,赋予不同的加减速来提高使用效率,就需要自己写程序,使用的函数y=kx+b去实现,这里也不赘述
HWIDSTW 和 HWIDZSW 就是报文的硬件标识符,打开V90的GSD文件,右键属性,选择系统常数,找到111报文的硬件标识符,将数字填入HWIDSTW 和 HWIDZSW
AxisEnabled : 轴输出使能,轴有使能,输出true,轴无使能,输出为false
AxisPosOk : 已到达轴目标位置,该指令用来到达位置后进行下一步动作使用,每次上电之后,如果使用该指令参与动作好像首次动作有点不对,具体的忘记了,使用的工程师如果有使用到这个指令的自己注意一下吧~
AxisWarn : 轴有报警输出为true
AxisError: 轴有故障输出为true
ActVelocity :DINT类型,轴实际速度
ActPosition:DINT类型,轴实际位置
ActWarn:word类型,轴报警后输出的代码
ActFault : word类型,轴故障后输出的代码
常用的指令就介绍完毕了
后面驱动器的设定,就是使用绝对定位才使用的111报文,打开V-ASSISTANT软件,控制模式改成EPOS模式,保存,重启
将驱动器的报文,改成111报文,保存
下面的电子齿轮比和一些参数,就不介绍了~~~
楼主辛苦,写的这篇,对于V90的小白很有帮助
补充一下,没有提到的指令,无需分配,默认即可
如果截图的画质太高,可以用 https://tinypng.com/ 进行压缩。
总结的挺好的。
再补充一点,关于V90的报警
PN驱动器要把2542和2544放大,不然报警
也可使用2118和2119屏蔽报警
我比较偏向放大2542和2544
PN驱动器的刚性在26,我记得以前使用的脉冲驱动器在22好像
刚性看具体情况还需优化
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录