S71200使用 modbus-server 做服务端,只能有一个modbus poll连接上,其余无法连接?

作者 主题
新手

经验值: 3
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【求助】S71200使用 modbus-server 做服务端,只能有一个modbus poll连接上,其余无法连接?


只看楼主 楼主 2023-05-30 09:09:38

S71200使用 modbus-server 做服务端,只能有一个modbus poll连接上,其余无法连接?,是只能同时连接一个吗,还是说可以通过设置,实现多个modbus poll同时连接


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1827062&b_id=50&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 127329
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:S71200使用 modbus-server 做服务端,只能有一个modbus poll连接上,其余无法连接?


只看楼主 2楼 2023-06-09 01:12:53

使用MODBUS_TCP通讯时:

既可以建立一个MB_SERVER允许多个客户端连接。(远程IP=0.0.0.0)

也可以建立数个MB_SERVER(同一IP不同端口号)一对一响应连接客户端。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69042
发帖数: 12261
精华帖: 59
回复:S71200使用 modbus-server 做服务端,只能有一个modbus poll连接上,其余无法连接?


只看楼主 1楼 2023-06-08 22:41:53

调用多次的Server指令试试了没?