今天遇到一个问题,郁闷得很。我公司一条生产线卸料气缸动作忽然异常报警,然后产线停摆。该气缸共有4个配合运行,它们的动作是 平常都是关闭的。设备运行时动作流程是 1#气缸开启打开后关闭,在关闭时同时开始打开3#气缸;接着是3#关闭,在关闭的同时打开2#气缸;关闭2#的同时打开4#气缸;4#气缸关闭的同时打开1#气缸,以此类推。该控制系统时使用的西门子SIMART200DE PLC。开始思维是 有可能气缸插板卡住了,便对其查看检查,并未发现问题,接着又检查了气缸伸缩信号,都没有问题,结果只要一运行就是报警,报警信息 卸料气缸卡住,请检查机械结构。可是根据报警信息都没有发现问题。最后调节思路,回头向控制部分检查,发现输出模块输出点Q9.4程序并没有输出,而负载继电器运行指示灯却是正常开启的,检查发现是PLC输出点黏住了直接启动继电器,使其第四个气缸无法打开。因PLC加密无法查看,只能更换相同的新模块,谁知更换后,Q9.4正常了,可是故障还是存在,实在没招了咨询厂家,厂家答复还是气缸故障。可问题是气缸我们换了一个新气缸都还是出现故障,厂家也无语了,找不到原因了。不知道这个问题到底在哪里?只能发帖看看高手们了。