我厂有一台45kw的电机,启动时间要一分钟以上,请问采取何种方式启动?
星-三角启动与自耦降压启动有何区别?各适用于什么场合?该电机采用何种保护?
请不吝赐教!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=19263&b_id=24&s_id=0&num=68

游民

经验值: 107
发帖数: 93
精华帖: 1
回复:紧急求救!


只看楼主 只看精华 2003-06-01 09:30:50
如果是轻载起动,推荐用软起动器,可设定启动时间。其它方式不能自由设定启动时间。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 9
发帖数: 4
精华帖: 1
回复:紧急求救!


只看楼主 只看精华 2003-06-24 14:44:23
星三角用于无载或轻载启动,自耦降压用于重载启动方式.
市场上有重载软启动控制柜,只不过质量好的45KW价格约在3.9万
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 20
发帖数: 43
精华帖: 0
回复:紧急求救!


只看楼主 只看精华 2003-08-28 14:18:32
要不了那么多,4500就搞定了,加继电器和旁路接触器也不会超过5000呀。
"有朋自远方来,不亦乐乎"
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 3
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:紧急求救!


只看楼主 只看精华 2003-09-05 16:11:37

设备允许、电网容量够 直起
不然,频敏启动

我就是我
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 12
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:紧急求救!


只看楼主 只看精华 2003-09-06 09:11:51
阿正的货是假的吧!不要那一些“惊人”的价格来蒙骗客户!
manay
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 20
发帖数: 43
精华帖: 0
回复:紧急求救!


只看楼主 只看精华 2003-09-08 13:01:19
老兄:
你查一下西门子的欧元价目表再说吧, 小人你!
"有朋自远方来,不亦乐乎"
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 4
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:紧急求救!


只看楼主 只看精华 2003-11-28 16:47:58
找一台变频器MM440来解决。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 19
发帖数: 18
精华帖: 0
回复:紧急求救!


只看楼主 只看精华 2004-05-27 14:15:15
选用相应规格的变频器如:西门子MM440型变频器或其它厂家的变频器。这样整个系统的性能都会提高……好处多多!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 9
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:紧急求救!


只看楼主 只看精华 2004-07-27 14:18:11
星-三角启动对于轻负载比较合选,自耦降压启动力矩较大,可跟据你的负载选择。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13629
发帖数: 2834
精华帖: 32
回复:紧急求救!


只看楼主 只看精华 2004-08-04 18:47:11
用MM440变频器算了。软启动的价格绝对没有小豆子说的那么贵。



国人当自强 共同努力 抵制日货
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 829
发帖数: 670
精华帖: 1
回复:紧急求救!


只看楼主 只看精华 2004-09-02 16:21:10
变频器
每天起床感觉很轻松很开心
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 287
发帖数: 158
精华帖: 4
回复:紧急求救!


只看楼主 只看精华 2004-09-14 10:53:34
我刚买一个75KW电机的软启动器也只有1.4万左右。估计45KW的电机可能更便宜。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 63
发帖数: 48
精华帖: 1
回复:紧急求救!
精华帖


只看楼主 只看精华 2004-11-22 10:40:39
回复:紧急求救! tt游民
通常这两种起动方式都可以控制45KW的起动,但这两种又各不一样,星三角经济一些,而自耦降压启动稍要得多一些。但星三角的优点是:可以(比自耦降压启动)频繁启动。经济型。但是维护比后者要多一些。维护费用多等。但是自耦降压启动有一个致命的就是不能频繁启动。否则自耦线圈就会发热而被烧坏。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 165
发帖数: 310
精华帖: 0
回复:紧急求救!


只看楼主 只看精华 2005-08-15 18:11:00
quote:以下是引用cxw2000在2004-11-22 10:40:39的发言:
我很菜!可是我很努力~~
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 165
发帖数: 310
精华帖: 0
回复:紧急求救!


只看楼主 只看精华 2005-08-15 18:11:35
GOOD
我很菜!可是我很努力~~
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 22
发帖数: 12
精华帖: 1
回复:紧急求救!


只看楼主 只看精华 2005-08-19 19:46:13
45kw的电机建议直接启动,经济、可靠
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 146
发帖数: 144
精华帖: 0
回复:紧急求救!


只看楼主 只看精华 2005-08-22 13:32:23
直接启动。看你电网能否承受。最好加个东西。软起,变频都不错的
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 12
发帖数: 383
精华帖: 0
回复:紧急求救!


只看楼主 只看精华 2005-08-24 12:35:45
如果是轻载起动,推荐用软起动器,可设定启动时间。其它方式不能自由设定启动时间
今天的问题今天解决
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 53
发帖数: 20
精华帖: 2
回复:紧急求救!


只看楼主 只看精华 2005-08-25 15:17:02
你如果对起动时间限制的比较严格,还是用软起动器吧。
没有小豆子说的那么贵,你给阿正5000,让他卖给你。
quote:以下是引用tt在2003-05-31 19:23:00的发言:
我厂有一台45kw的电机,启动时间要一分钟以上,请问采取何种方式启动?
星-三角启动与自耦降压启动有何区别?各适用于什么场合?该电机采用何种保护?
请不吝赐教!