脉冲编码器


只看楼主 2006-03-07 19:57:59
原来使用1500脉冲/转的脉冲编码器,加上FM350-1计数模块,将计数值
用于其他的地方编程;
现在使用500脉冲/转的脉冲编码器,对在计数值会不会影响?
两者的区别是什么?

我的爱,你存在
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=218357&b_id=3&s_id=0&num=5

游侠

经验值: 427
发帖数: 369
精华帖: 0
回复:脉冲编码器


只看楼主 2006-03-07 20:44:08
参数重设即可
天道酬勤
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19840
发帖数: 8834
精华帖: 39
回复:脉冲编码器


只看楼主 2006-03-08 09:51:32
对计数值本身不会有什么影响,但对于测量功能会有影响,象计转速功能等。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 23
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:脉冲编码器


只看楼主 2006-03-11 23:39:46
两者的区别是一个是每圈发出1500个脉冲,另一个是每圈发出500个脉冲,所以参数需要重设.
jwd
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 26
发帖数: 26
精华帖: 0
回复:脉冲编码器


只看楼主 2006-03-13 21:33:10
shine:

我不是太明白,请再指点,谢谢!
我的爱,你存在
以下网友喜欢您的帖子:

  