技术论坛

em231模块调零

作者 主题
游侠

经验值: 408
发帖数: 323
精华帖: 0
em231模块调零


只看楼主 2006-03-10 18:25:11
我在em231模块上接了一个压力变送器,空载的时候应该是“0”,而现在有读数,是不是需要对它进行输入校准,需要的话em231,只有一个“增益”调节,请教应该怎么处理?
为退休积攒经验
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=219427&b_id=3&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 17408
发帖数: 6225
精华帖: 18
回复:em231模块调零


只看楼主 2006-03-10 18:28:39
最好不要调。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 408
发帖数: 323
精华帖: 0
回复:em231模块调零


只看楼主 2006-03-10 19:20:10
我现在接上后转换后读数是1.15~1.19KPa,不调的话要在程序里面加偏移量是不是

为退休积攒经验
以下网友喜欢您的帖子:

  
yw
侠士

经验值: 1858
发帖数: 1300
精华帖: 4
回复:em231模块调零


只看楼主 2006-03-10 19:35:32
先不要调整,看看是否是其他的原因,SIEMENS模块已经调整过,尤其是你没有精密的信号发生器的时候,你可以试试更换传感器
Q群: 198412729
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 408
发帖数: 323
精华帖: 0
回复:em231模块调零


只看楼主 2006-03-10 19:58:03
ok! 我换个传感器试试。。。。还有串接传感器的电路中是否还要接其他的东西?
为退休积攒经验
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 417
发帖数: 181
精华帖: 0
回复:em231模块调零


只看楼主 2006-03-10 21:13:34
我遇到这种情况都是软件上做偏置.不可能每个传感器都是非常准的.总是有点偏差的.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  