15KW及以上功率的水泵(普通三相异步电动机)是采用何种启动方式,
越经济的方式越好.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=22755&b_id=24&s_id=0&num=26

游士

经验值: 153
发帖数: 107
精华帖: 0
回复:请教有经验的朋友们


只看楼主 只看精华 2003-06-24 16:13:00
价格由低到高有:星-角启动、自耦降压启动、软启动器启动、变频启动
如果电网容量大,15KW-22KW水泵可以直接启动,30KW的水泵我也试过直接启动。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 51
发帖数: 38
精华帖: 0
回复:请教有经验的朋友们


只看楼主 只看精华 2003-08-02 21:54:13
一般变频器启动比较好--个人认为 方便可靠
Q=4056457
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1803
发帖数: 469
精华帖: 17
回复:请教有经验的朋友们


只看楼主 只看精华 2003-08-03 00:22:21
hrjzg说的对
如果你的变压器容量能承受,可直接启动(参考电工手册公式)。
否则请用星三角启动。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 89
发帖数: 68
精华帖: 0
回复:请教有经验的朋友们


只看楼主 只看精华 2003-08-04 09:31:49
“变压器容量能承受,可直接启动”是这样的。但是直接动过于频繁,则电机本身的质量和寿命就受到很大的考验了,个人认为15KW以上的电机都不要做直接启动的好。如影响电机的寿命,让它早早地退休或去疗养相对来说也变得不经济了。
... ...
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 21
发帖数: 22
精华帖: 0
回复:请教有经验的朋友们


只看楼主 只看精华 2003-08-04 11:07:59
软起动不错,既经济又能完全保证电机的寿命,从而增加电机的经济性
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 21
发帖数: 22
精华帖: 0
回复:请教有经验的朋友们


只看楼主 只看精华 2003-08-04 11:16:32
用西门子的软起动器用3RW3034-1AB14只要160元人民币或者用西门子的变频器的话,要用MM430系列的才好,但价格要5000元,这样自算来,还是用软起动好,既能起作用又省钱,哈哈
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 89
发帖数: 68
精华帖: 0
回复:请教有经验的朋友们


只看楼主 只看精华 2003-08-04 11:54:54
比软起更经济的招还有几种,这是要看使用情况而定。在某些情况下软启都还不行呢!
... ...
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1803
发帖数: 469
精华帖: 17
回复:请教有经验的朋友们


只看楼主 只看精华 2003-08-07 19:25:10
电动机应根据和变压器的容量比的不同而采用不同的启动方法:
容量比=电动机功率(KW)/供电变压器容量(KVA)<=0.3可直接启动

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 20
发帖数: 43
精华帖: 0
回复:请教有经验的朋友们


只看楼主 只看精华 2003-08-28 13:56:21
老大,你是不是记错了,3RW3034-1AB14怎么也不会是140元/台吧,我卖这
此玩意儿有两年多了。

herywu@163.com
"有朋自远方来,不亦乐乎"
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 19
发帖数: 18
精华帖: 0
回复:请教有经验的朋友们


只看楼主 只看精华 2004-05-27 15:44:09
从性价比的角度考虑,选用风机、水泵类专用型变频器比较好。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 16
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:请教有经验的朋友们


只看楼主 只看精华 2004-10-06 16:39:59
同意PLAYBOY所说。
如同
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 165
发帖数: 310
精华帖: 0
回复:请教有经验的朋友们


只看楼主 只看精华 2005-08-15 18:13:51
quote:以下是引用想要飞在2003-08-04 11:07:59的发言:
软起动不错,既经济又能完全保证电机的寿命,从而增加电机的经济性

wo 同意 这位朋友的说法
我很菜!可是我很努力~~
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 32
发帖数: 101
精华帖: 0
回复:请教有经验的朋友们


只看楼主 只看精华 2005-08-19 09:28:06
偶喜欢变频启动~~~~~~~~~~~~~~~~
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 22
发帖数: 12
精华帖: 1
回复:请教有经验的朋友们


只看楼主 只看精华 2005-08-19 20:02:33
15KW及以上功率的水泵,建议采用直接启动,经济实惠,并且可靠
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 146
发帖数: 144
精华帖: 0
回复:请教有经验的朋友们


只看楼主 只看精华 2005-08-22 13:30:45
经常启停,还是变频启动把。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 520
发帖数: 435
精华帖: 1
回复:请教有经验的朋友们


只看楼主 只看精华 2005-08-23 00:04:43
如果水泵频繁启动,还是选用风机泵类的变频器启动好,恒转矩的稍贵,毕竟软启动的启动电流也在3倍以上;
如果是间隔启动,可以选用软启动,经济一些。

我是新手,但是我在努力。
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 19
发帖数: 19
精华帖: 0
回复:请教有经验的朋友们


只看楼主 只看精华 2005-12-11 20:28:43
真接起动完全可以,本人起动电机无数,还没见过15KW也要用个软起,变频什么的,除非这个电机是计量用的,
蓝天
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 118
发帖数: 93
精华帖: 0
回复:请教有经验的朋友们


只看楼主 只看精华 2005-12-20 13:03:01
我们十多KW一般都是直接启了,还大的用星三角,再往上用自耦降压启动。。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 225
发帖数: 178
精华帖: 0
回复:请教有经验的朋友们


只看楼主 只看精华 2005-12-20 13:23:46
专用变频器与普通变频器用什么区别??(性能和价钱方面)
 