请教斑竹6ra70控制字问题

作者 主题
游民

经验值: 60
发帖数: 12
精华帖: 0
请教斑竹6ra70控制字问题


只看楼主 2006-05-15 20:17:36
我单位棒材轧线传动系统均采用6RA70直流调速装置,由GE 9070 PLC通过DP网发送速度给定和控制字。近日正常生产过程中由于PLC电源模板故障PLC断电,调速装置报警,但仍然以原速度运行,只能通过安全停车停下。请问是否由于6RA70装置通讯中断后,控制字和速度给定保持?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=238927&b_id=17&s_id=0&num=3

游侠

经验值: 438
发帖数: 455
精华帖: 0
回复:请教斑竹6ra70控制字问题


只看楼主 2006-07-19 13:29:19
它所遵循的是控制字为默认值0,速度给定值(通讯来的)肯定是0。
也许他们做程序的时候检测通讯,通讯中断后就改为6RA70装置自己有个默认的给定值。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 514
发帖数: 398
精华帖: 2
回复:请教斑竹6ra70控制字问题


只看楼主 2006-08-06 22:22:37
6RA70与9070用的是什么通讯方式?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
ira
游民

经验值: 94
发帖数: 63
精华帖: 0
回复:请教斑竹6ra70控制字问题


只看楼主 2006-08-21 14:03:58
可以查看出现通讯中断后,装置的控制出现的反应是什么,通常情况下,程序的编写出于安全的考虑会让装置在出现通讯中断后自由停车,然后再下一个正常周期恢复正常的设置。
 