我也遇到过类似问题,SIEMENS S3系统,也是 一台旧机床。主轴定位后,主轴需要摆动约30S以上,然后停止。
一次机床EPROM被拔出,数据丢失,重新初始化,并装入PLC程序后,主轴定位摆动问题消失,但出现其它问题,主轴定位角度错误,修改主轴放大器611相关参数,始终无法调回以前定位角度,后与德国联系,PLC程序的PB2,PB3段被修改过,需要输入修改后的PB2,PB3即可。但输入修改后的PB2,PB3段,定位后又开始摆动。一直没有解决。
 