技术论坛

s7-300强制问题

作者 主题
侠客

经验值: 922
发帖数: 338
精华帖: 1
s7-300强制问题


只看楼主 2006-09-11 10:36:56
我下载程序后,有些输出点强制后没有反应,模块上的点也不亮,但如果程序中作一段程序,让那些点输出,就有显示。请问这是什么原因?我的程序编得有问题吗?再问一下,强制点用VAT-1那个表吧?谢谢!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=271541&b_id=4&s_id=0&num=8

游侠

经验值: 307
发帖数: 145
精华帖: 0
回复:s7-300强制问题


只看楼主 2006-09-11 12:00:20
一次最多监视13个变量,你的数是不是超过了 13个?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 922
发帖数: 338
精华帖: 1
回复:s7-300强制问题


只看楼主 2006-09-11 12:25:50
不是数量的问题,我没超过这个数
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
mcw
游民

经验值: 123
发帖数: 23
精华帖: 0
回复:s7-300强制问题


只看楼主 2006-09-11 15:20:40
如果你在程序里面对该输出点编程,那么强制时得选择“every cycle",而不是"once"
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2620
发帖数: 2300
精华帖: 8
回复:s7-300强制问题


只看楼主 2006-09-11 15:27:18
强制输出点不是好办法
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 12752
发帖数: 5866
精华帖: 44
回复:s7-300强制问题


只看楼主 2006-09-11 15:58:16
你的强制方法有问题,强制要在再线时打开Display force values才能强制!
数字飞舞
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 29
发帖数: 21
精华帖: 0
回复:s7-300强制问题


只看楼主 2006-09-12 10:08:11
强制输出的灯是不是本来就不亮?只有正常接线时才亮?
少帅
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 93
发帖数: 36
精华帖: 1
回复:s7-300强制问题


只看楼主 2006-09-15 16:48:52
斑竹说的有道理。强制输出灯在有强制的时候是会亮的。按照斑竹的方法强制之后,除非你按同样的步骤stop掉或者清空cpu,否则这个强制会一直存在的
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 201
发帖数: 85
精华帖: 0
回复:s7-300强制问题


只看楼主 2007-02-27 19:26:22
是不是强制的输入点,如果是I区则只是强制了输入印像内存,PLC硬件上输入指示灯不亮。