技术论坛

关于TP170B画面跳转的控制。

作者 主题
游民

经验值: 129
发帖数: 50
精华帖: 0
关于TP170B画面跳转的控制。


只看楼主 2006-09-18 15:35:20
TP170B+CPU224,如何实现画面跳转的控制?
我采用的是密码比较的方式,比如密码输入页为10页,当密码输入正确的时候可以跳到11页,区域指针--画面号控制字社顶为VW0开始的5个字,发现输入密码正确的时候,VW2的内容的确与需要跳转的数字相符,但屏的界面不变化?如何实现界面一起变化?
看了半天资料也是一头雾水。似乎用PLC作业信箱可以实现,但不知道如何做?
哪位高手指点一下,不胜感激。
其大无外,其小无内!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=273301&b_id=5&s_id=0&num=3

侠客

经验值: 749
发帖数: 155
精华帖: 0
回复:关于TP170B画面跳转的控制。


只看楼主 2006-09-18 18:43:21
LDW<> VW12,VW14
MOVB 51, VB21
MOVW +11, VW22
从W20开始的4个字为作业信箱,VW14内密码,VW12为输入的密码.密码对,打开11页.定义好区域指针中画面号和数据信箱
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19840
发帖数: 8834
精华帖: 39
回复:关于TP170B画面跳转的控制。


只看楼主 2006-09-19 13:46:11
区域指针的画面号只是告诉PLC当前画面标号,并不能改变画面。
用作业信箱或定义一个变量,表示要挑转的画面编号,然后使能连续读选项,在Functions中使用Screens-〉Select_Screen_Variable,在Tag with screen number中添入该变量。

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 129
发帖数: 50
精华帖: 0
回复:关于TP170B画面跳转的控制。


只看楼主 2006-09-23 07:08:12
谢谢楼上2位,根据所说,问题得到解决。对照前几天我试验不行的差别,说说问题点,大家借鉴。
51号作业号定义的 是第一个字的 高字节,而资料说的 是右字节,很容易理解成低字节。
另外,51号作业号原来放在初始化程序里了,结果不行。
其大无外,其小无内!
以下网友喜欢您的帖子:

  