MB—NO,冗余的M数据区的起始字节地址。。。。用处???
设置同步的M区起始地址
MB-LEN,冗余的M数据区个数。。。。。。。。。用处???
设置同步的M区的数据长度
IEC-NO,冗余的IEC定时器。。。。。。。。。。。。???
需要同步的IEC定时器起始地址
IEC-LEN,冗余的IEC定时器的个数。。。。。。。。。???
需要同步的IEC定时器个数
DB-NO,冗余的起始数据。。。。。。。。。。。。。???
需要同步的数据块起始地址
DB-NO-LEN,冗余的起始数据个数 。。。。。。。。。???
需要同步的起始数据个数

这些设置后 会在运行的时候主CPU和备用CPU会同步你所设置的M区、定时器、DB
在主—备用CPU切换的时候这些数据是同步的 而不会恢复为初始值