技术论坛

回复:s7-300使用模拟量的几个问题

作者 主题
奇侠

经验值: 6879
发帖数: 5350
精华帖: 25
回复:s7-300使用模拟量的几个问题


只看楼主 2006-12-27 17:21:11
1、不会有错误呀
2、可以定义为INT类型
3、如果定义为WORD用FC105、106不行,因为Step7进行严格的数据类型检查
4、PQW不能直接显示值 你可以将他move到MW或者DB里面察看
怎么论坛改成这样了??
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=300481&b_id=4&s_id=0&num=0