四线制模拟量输出端子,接入到7KF02模拟量通道上时,需要注意共地问题。

将接线端子的负端与10或11之间短接一下即可。

如附件中的红线所示


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=310843&b_id=51&s_id=0&num=3

新手

经验值: 33
发帖数: 26
精华帖: 0
回复:U23模拟量(四线制)接入AI(6ES73317KF02)模块注意事项


只看楼主 2007-02-01 20:57:58
非常实用的提示.虽然还没用着,但先收藏了.
压力也是动力,工作也是生活
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 9
发帖数: 3
精华帖: 0
各位师傅帮帮忙(6ES73317KF02)


只看楼主 2007-03-05 22:44:52
请问 两线制的11号要不要短接了,
我也是用7KF02的输入模块,不知道是怎么还没接线读出来的数就是8000.我看了接地也接好了,我的反馈是两限制的传感器,不带外供.4-20MA反馈.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3187
发帖数: 2347
精华帖: 17
回复:U23模拟量(四线制)接入AI(6ES73317KF02)模块注意事项


只看楼主 2007-03-06 10:25:15
两线制就不需要将负与之短接了。注意此AI模块选择两线制。

你可以用万用表串入测测是否有电流存在。
关于AI模块具体问题建议到"自动化板区"中的S7 300 板块内提问。

 