一直好想写这个东西,零零碎碎的也发了一些,
感觉大家问题还比较多,有必要总结一下.
我的本意不是讲选型,也不是讲配方案,
只是结合自己的经验想给大家一些参考.

1.CP5611与S7的MPI通讯:
A.WinCC,这个不用讲了,驱动内置,直接支持.
B.iFix,iFix自己的IO Driver中没有MPI驱动,可以安装S7A for iFix驱动.
虽然不是GE-Intellution公司出品的,但是不收费,而且很好用.
C.Intouch,Intouch的IO Server中没有MPI驱动,应该安装OPC Server.
用西门子SimaticNet.需要Profibus SoftNet-S7授权.
6GK17045CW633AA0 RMB7845.50
5CW63中的63代表版本号V6.3,现在最新的该是5CW64了,因为好多人对订货号
很晕点,所以提一下.以下相同,不再赘述了.

其他厂家的没有内置MPI驱动的监控软件也类似.比如AB RSView等.
D.Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,驱动内置,直接支持.
其实这些软件很多都是用Prodave写的底层库驱动.
Tips:
A.CP5512和CP5611一样,区别仅仅在于CP5512用于笔记本做现场调试,一般很少
实际长时间用于工程现场而已.
B.MPI方式组网,站点数理论值最大只能是32,但是CP5611最多只能支持8个
MPI连接.每台电脑仅支持1块CP5611卡.
C.如果电脑要通过MPI连接的PLC数量多于8,而小于31,可以换用CP5613卡.
D.CP5611最常用的速率是187.5K.在跟某些机型连接时,可以达到12M.
某些机型是那些呢?是那些MPI/DP口,如400全系列的X1口,31X-2PN的X1口,
318-2DP的X1口,319-3PN的X1口.
当然了,19.2K的速度也是支持的,但是买了CP5611而用19.2K的话,人家会认
为我们脑子有问题,这样还不如买跟PC Adtaper,还能省些银子.
E.用CP5611时,电脑可以有多台,每个CPU能跟多少台电脑进行通讯,取决于该
机型的具体型号,S7-300参数可以在Step7中的硬件\CPU\通讯中有连接资源
的设置.S7-400的应该在硬件\CPU\存储器中有通讯资源的设置.

2.CP5611与S7的Profibus DP通讯:
A.WinCC,一般是在DP链路上走S7协议,驱动内置,直接支持.可连接8个PLC
B.iFix,iFix自己的IO Driver中没有DP驱动,应该安装OPC Server.
西门子SimaticNet.需要Profibus SoftNet-DP授权.
6GK17045DW633AA0 RMB5868.50 (V6.3)
这个目前看来仅可以使用SimaticNet.
注意,当这样做时,计算机算个2类DP主站,CP5611可以支持多于8个的PLC.
走DP协议最多可以支持60个PLC做DP从站.
即使是WinCC,要用CP5611连接超过8个以上的PLC时,也需要SimaticNet.
不建议计算机和做DP主站的PLC来连接,即使要连接,数量最好不要超过1个PLC
C.Intouch,同iFix。
D.Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,同iFix.
备注:
A.原来以为CP5611跟DP口通讯(比如315-2DP的X2口),只能做DP主站,
其实不是,也是可以做DP从站的,可以被1个DP主站来挂接,
这个主站可以是PLC,也可以是计算机,
但是在计算机监控软件和PLC通讯的方案中这样做没有任何意义.
B.因为DP链路上可以走S7协议.
所以理论上Profibus SoftNet-S7 可以替代Profibus SoftNet-DP.
Qiaopeng1231--乔鹏
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=317479&b_id=7&s_id=0&num=46

侠圣

经验值: 2870
发帖数: 1287
精华帖: 33
回复:西门子S7与上位监控软件通讯.
推荐帖


只看楼主 只看精华 2007-03-04 10:09:56
3.CP5613与S7的Profibus DP通讯:
A.WinCC,DP链路上走S7协议,驱动内置,直接支持.可连接50个PLC
B.iFix,iFix自己的IO Driver中没有DP驱动,应该安装OPC Server.
需要西门子SimaticNet.跟CP5611的差异在于不用Profibus SoftNet-DP授权.
而需要Profibus DP-5613授权.
6GK17135DB633AA0 RMB4611.50 (V6.3)
这样做2类DP主站,最多可以连接122个DP从站.
即使是WinCC,要用CP5613连接超过50个以上的PLC时,也需要SimaticNet.
不建议计算机和做DP主站的PLC来连接,即使要连接,数量最好不要超过1个PLC
C.Intouch,同iFix。
D.Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,同iFix.

备注:
A.CP5613跟CP5611一样,都是可以做主,也可以做从的.做从的意义不大.
B.因为DP链路上可以走S7协议.
所以理论上Profibus S7-5613可以替代Profibus DP-5613.
C.每台电脑最多支持4块CP5613.

4.CP5613与S7的Profibus FMS通讯:
老实说,我都不知道FMS主要还在那里应用了.
A.WinCC,没记错的话,好像没有FMS驱动,应该是需要SimaticNet的.
B.iFix,iFix自己的IO Driver中没有FMS驱动,应该安装SimaticNet.
C.Intouch,有FMS的IO Server,确实也见别人用过。
D.Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,同iFix.
SimaticNet 应该用Profibus FMS-5613授权.
6GK17135FB633AA0 RMB5167.80 (V6.3)
这样做FMS站,做对等连接,多个计算可以连接多个PLC.
每块卡走FMS最多可以连接40个FMS站.

备注:
A.CP5613走FMS跟老S5还有一些第三方厂商连接还是用的FMS.
B.走FMS时每台电脑最多支持2块CP5613.
C.CPU上的DP口全部不支持FMS,只有CP模块支持,还不是所有的CP都支持.
好像只有CP343-5和CP443-5扩展型才支持FMS.具体可以咨询下CS的资深
工程师等.

Qiaopeng1231--乔鹏
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2870
发帖数: 1287
精华帖: 33
回复:西门子S7与上位监控软件通讯.
推荐帖


只看楼主 只看精华 2007-03-04 12:44:27
5.IE Genaral(普通以太网卡)与S7的以太网通讯:
这个才是要讨论的重点...
A.WinCC,驱动内置,可以走TCP/IP,也可以走ISO,最多支持8个PLC站点.
B.iFix,iFix自己的IO Driver中没有以太网TCP/IP驱动,可以安装S7A for iFix驱动.很好用.S7A驱动具体支持几个PLC的连接数量不详,但是绝对不止8个.
如果走ISO协议,可以使用V6版本的SIX驱动.也还行.
不建议使用iFix的SI7驱动,那个驱动还是要SimaticNet的.与其那样还不如
用OPC呢.不过在使用软冗余时,SI7驱动支持以太网地址的冗余.
SL4驱动可以不需要SimaticNet,但是还是不建议使用,呵呵.因为是个L4层的
驱动,连接S7以太网会麻烦一些,连接S5以太网时可以考虑.
C.Intouch,请使用最新的DA Server类驱动,西门子以太网驱动的叫SI Direct.
D.Citect,力控,紫金桥等,有S7以太网驱动,具体支持的PLC联接数量不祥.
组态王,RSView等没有内置S7以太网驱动的则需要OPC Server.
方案甲:西门子SimaticNet.
IE SOFTNET-S7 LEAN,最多支持8个PLC以太网连接,
6GK17041LW633AA0 RMB5774.00 (V6.3)
IE SOFTNET-S7,最多支持64个PLC以太网连接,
6GK17041CW633AA0 RMB13081.00 (V6.3)
注意,每台电脑仅支持1块IE Genaral!
方案乙:使用全球最有名的OPC Server--KEPWare.
有西门子以太网驱动.主要是TCP/IP协议的.
理论上支持16个普通网卡(不知道电脑有那么多PCI槽吗?)
每个网卡支持64个PLC以太网连接.总数支持127个连接。
不过,我还没试验过多网卡的支持呢,大家可以咨询下KEP公司中国办事处.

备注:
普通以太网卡不支持冗余操作的,西门子明确的告诉大家,每台电脑仅支持1个
IE Genaral做访问点与PLC连接.
有一种方法可以实现普通以太网卡的冗余操作,是一种基于IT技术的方法.
目前暂得不到西门子的支持,有兴趣的朋友可以和我探讨.
另外,CP1612的定位好像比较怪,价格很高,但是跟普通以太网卡又没有什么差异,跟CP1613又差距太大.真是搞不懂.好在已经停产了,也不用去讨论了,呵呵
Qiaopeng1231--乔鹏
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2870
发帖数: 1287
精华帖: 33
回复:西门子S7与上位监控软件通讯.
推荐帖


只看楼主 只看精华 2007-03-04 13:28:56
6.CP1613与S7的以太网通讯:
A.WinCC,也是要装SimaticNet才能发挥CP1613的威力的,否则只能是当个普通以太网卡来用.用IE S7-1613授权,可支持多于64个PLC的以太网连接.可达120个.
6GK17161CB633AA0 RMB11549.30 (V6.3)
注意,在PCS7中超过8个以太网连接,则必须使用CP1613.
尽管普通以太网卡+IE SoftNet-S7也支持64个连接,但是在PCS7中是不可以用于8个以上以太网连接的.
B.iFix,同WinCC.
C.Intouch,同WinCC.
D.Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,同WinCC.

备注:
每台电脑支持最多2个CP1613.除了冗余着用,还可以当成分开的2个来用.
但是看手册介绍,每台电脑支持的最多连接数不是2X120=240,而是207个.唉.

7.CP1613与S7400H的以太网冗余通讯:
不管任何监控软件,均需要SimaticNet,要S7-RedConnect授权,
6GK17160HB633AA0 RMB22304.90 (V6.3)
S7-RedConnect有S7-1613一切功能,除此外还支持对S7400H的以太网冗余通讯
SimaticNet做OPC Server,监控软件做OPC Client是最常用的配法.
当然了,用WinCC时,通过S7 API接口协议来做在点数多时更快,更稳.

S7-RedConnect支持1个CP1613至2个CP443-1/2个CP1613至2个CP443-1/2个CP1613至4个CP443-1的连接.冗余连接只能使用ISO协议,目前还不可以使用TCP/IP协议.
同时冗余连接和非冗余的连接混合的环境,S7-RedConnect也是支持的.
但是必须统一走ISO协议.不能冗余系统走ISO,非冗余的走TCP/IP.
Qiaopeng1231--乔鹏
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2870
发帖数: 1287
精华帖: 33
回复:西门子S7与上位监控软件通讯.
推荐帖


只看楼主 只看精华 2007-03-04 14:08:13
8.其他的,SimaticNet通讯还很有很多种,但是最常用的也就这几种.
有些是太老,而已经几乎不用了,配方案选型时也不推荐,
有些是太新了,如ProfiNet IO OPC Server.目前暂时还没搞懂,再学习了.

大家元霄节快乐!
Qiaopeng1231--乔鹏
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 436
发帖数: 232
精华帖: 0
回复:西门子S7与上位监控软件通讯.


只看楼主 只看精华 2007-03-04 21:09:06
元霄节快乐!

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6879
发帖数: 5350
精华帖: 25
回复:西门子S7与上位监控软件通讯.
精华帖精华帖星级1级 推荐帖


只看楼主 只看精华 2007-03-04 23:05:49
整理的很好 不过考虑的太周到了难免长了点 哈哈
其实无非当用MPI DP时
1、用WINCC (少了建议用MPI DP直接连,多了用PC Station建立S7连接也就是用SIMATICNET)
2、不用WINCC自己有驱动(还是用驱动比较好)
3、不用WINCC也没有驱动(只能用SIMATIC NET)
用以太网时 包括Profinet
1、WINCC以及各组态软件 必须用SIMATIC NET

怎么论坛改成这样了??
以下网友喜欢您的帖子:

  
yw
侠士

经验值: 1858
发帖数: 1300
精华帖: 4
回复:西门子S7与上位监控软件通讯.


只看楼主 只看精华 2007-03-04 23:16:36
呵呵,应用有限,谢谢斑竹的分享,由于工程的原因,很多方案还没有使用过,收藏啦!
Q群: 198412729
以下网友喜欢您的帖子:

  
hhb
游民

经验值: 116
发帖数: 54
精华帖: 0
回复:西门子S7与上位监控软件通讯.


只看楼主 只看精华 2007-03-05 09:00:48
哈哈,来了,记得自己好象是来这里的第一次发帖,顶!

1、记得当初用组态王用CP5611与300DP通讯时,好象少了什么授权,后来改用
MPI方式OK了。
2、iFix连S7一直用SI7,没其它的原因,熟悉了就是最好的!
改变能改变的,接受不能改变的!
以下网友喜欢您的帖子:

  
yw
侠士

经验值: 1858
发帖数: 1300
精华帖: 4
回复:西门子S7与上位监控软件通讯.


只看楼主 只看精华 2007-03-05 14:18:04
hhb,组态王用CP5611与300DP通讯时的授权是COM S7使用的
Q群: 198412729
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 31
发帖数: 31
精华帖: 0
回复:西门子S7与上位监控软件通讯.


只看楼主 只看精华 2007-03-05 14:41:48
版主辛苦啦!!用首发来支持!!
I Love this Career!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 411
发帖数: 257
精华帖: 0
回复:西门子S7与上位监控软件通讯.


只看楼主 只看精华 2007-03-05 17:21:01
版主是个人物呵,拜读过他的几篇贴子,佩服,佩服!上面的很多软件我都没有用过,我用西门子的产品也有好些年了呵,惭愧啊
一天一点进步!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1331
发帖数: 206
精华帖: 0
回复:西门子S7与上位监控软件通讯.


只看楼主 只看精华 2007-03-09 13:52:41
谢谢斑竹提供的好东东。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3129
发帖数: 579
精华帖: 2
回复:西门子S7与上位监控软件通讯.


只看楼主 只看精华 2007-03-19 17:02:47
太复杂了,有待慢慢应用慢慢消化
小豆苗茁壮成长!
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 43
发帖数: 35
精华帖: 0
回复:西门子S7与上位监控软件通讯.


只看楼主 只看精华 2007-04-03 15:19:01
支持,没用过SIMATIC NET
授权不同价格也不同,不知道如果DP从站是第三方从站,需虚拟PC STATION时该买什么样的授权呢?
show me the money
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 978
发帖数: 630
精华帖: 0
回复:西门子S7与上位监控软件通讯.


只看楼主 只看精华 2007-04-05 13:17:24
总结的好,看了一偏也就帮自己整理了一下脑子。
知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 218
发帖数: 71
精华帖: 0
回复:西门子S7与上位监控软件通讯.


只看楼主 只看精华 2007-04-11 11:11:18
在intouch的I/O server有simatic net s7.这个net与上述net界面完全不一样,请问他们的异同?这个他自带的net可否实现intouch通过5611通信.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 88
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:西门子S7与上位监控软件通讯.


只看楼主 只看精华 2007-04-11 11:45:26
能否给我简单介绍一下普通以太网卡的冗余操作,谢谢!
或者发邮件tbkh@sina.com
tbkh
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 152
发帖数: 129
精华帖: 0
回复:西门子S7与上位监控软件通讯.


只看楼主 只看精华 2007-04-11 14:29:20
没收了。
每天进步一点
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7133
发帖数: 1022
精华帖: 2
回复:西门子S7与上位监控软件通讯.


只看楼主 只看精华 2007-04-26 16:47:08
收藏起来,谢谢版主
心有多远路就有多远
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起