技术论坛

MM420变频器输入电源缺相会不会导致电机匝间短路?

作者 主题
新手

经验值: 8
发帖数: 8
精华帖: 0
MM420变频器输入电源缺相会不会导致电机匝间短路?


只看楼主 2003-09-05 01:14:39
变频器输入电源(400V)有一相接触不良,但面板没有显示缺相故障,导致电机短路,最后显示故障是过载。请教一下变频器电源缺相跟电机短路两者之间有没有直接的联系?官方解释该系列变频器具有缺相保护功能,在这种情况下只会烧毁变频器而不会对电机造成任何影响。可是实际情况与官方解释相驳。各位对此有什么见解,或有没有遇过同样的事情。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=32858&b_id=25&s_id=0&num=2

新手

经验值: -8
发帖数: 324
精华帖: 0
回复:MM420变频器输入电源缺相会不会导致电机匝间短路?


只看楼主 2006-07-16 20:39:12
我也很有兴趣。nn
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1372
发帖数: 395
精华帖: 2
回复:MM420变频器输入电源缺相会不会导致电机匝间短路?


只看楼主 2006-07-25 06:27:52
在维修或空载时可给变频器输入两相电,带载时不行