只看楼主 只看精华 2007-05-21 21:25:39
6RA70传动装置,工作时报F030,故障值为3,快熔烧毁.
过一段时间刚使能就报F030,故障值为1,请教大家可能是什么原因呢,怎样处理啊,谢谢.
努力成就未来
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=339269&b_id=17&s_id=0&num=14

至圣

经验值: 12855
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:F030


只看楼主 只看精华 2007-05-22 21:45:26
前次F030是因为你的电流最大值超过装置额定值的250%,过流造成烧快熔;
后一次,是因为换向开关管对的脉冲封锁时间设的太小
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 776
发帖数: 420
精华帖: 12
回复:F030


只看楼主 只看精华 2007-05-23 20:38:30
您说的这个说明书上我已经看过了,但是原因是什么?有时还没有使能也无给定进线接触器合就报了。而且看到的电压波形也不对,上面三个波头,下面三个,不太明白,比较奇怪。
努力成就未来
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 828
发帖数: 222
精华帖: 0
回复:F030


只看楼主 只看精华 2007-05-30 08:41:36
F030故障值是1是怎么回事,应该怎么处理?
我是个新手,请多关照
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12855
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:F030


只看楼主 只看精华 2007-05-30 15:38:49
你的P150、151、159、160值为多少?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 776
发帖数: 420
精华帖: 12
回复:F030


只看楼主 只看精华 2007-05-30 19:11:23
都是默认值,怎么?修改一下可以抑制吗?
努力成就未来
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12855
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:F030


只看楼主 只看精华 2007-06-01 15:50:52
这些值的设定与你的换向开关管对的封锁时间有关
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 776
发帖数: 420
精华帖: 12
回复:F030
精华帖


只看楼主 只看精华 2007-07-27 22:33:54
问题最后解决了,很奇怪,竟然是变压器到装置的接线没有很好的紧固,想不太明白,不过写出来,大家以后遇到此类问题也多一个考虑的方向,也希望大家一起帮着分析一下原因。
努力成就未来
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55334
发帖数: 9645
精华帖: 489
回复:F030


只看楼主 只看精华 2007-07-28 10:02:42
难得的经验分享
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:F030


只看楼主 只看精华 2007-07-28 23:05:18
好。分享。但又是一个知其然,不知其所以然吗?哈哈。
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:F030


只看楼主 只看精华 2007-07-28 23:05:19
好。分享。但又是一个知其然,不知其所以然吗?哈哈。
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 127
发帖数: 61
精华帖: 0
回复:F030


只看楼主 只看精华 2007-07-31 20:05:30
现在的6ra70没有老板本的好用了。限制越来越多。
从实际情况来看,说明书上指出的电网电压跌落确实很有道理。所以主电源线松、虚接的情况下很容易产生该故障。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 393
发帖数: 144
精华帖: 0
回复:F030


只看楼主 只看精华 2007-09-04 21:39:39
很好的经验,帮我大忙,多谢游渊
感谢西门子,使我学到很多东西,并一直从事与之相关的工作
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 219
发帖数: 74
精华帖: 1
回复:F030


只看楼主 只看精华 2007-09-06 14:06:43
谢谢! 我也遇到过F30
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 50
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:F030


只看楼主 只看精华 2007-09-11 00:57:00
没注意是不是主线没接紧,好像我见的F030已经解决了。