技术论坛

CFC 编程问题?

作者 主题
侠圣

经验值: 4563
发帖数: 771
精华帖: 4
CFC 编程问题?


只看楼主 2007-06-15 18:17:14
VALVE、MOTOR等功能块中如何实现就地远程的操作?在应用中当就地操作时,因为反馈状态的转变造成出现SYSTEM出错,块图标中S闪烁。请教该如何解决。多谢!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=345777&b_id=6&s_id=0&num=10

侠士

经验值: 1429
发帖数: 896
精华帖: 5
回复:CFC 编程问题?


只看楼主 2007-06-19 11:47:08
呵呵,仔细看看MOTOR,VALVE的说明,跟中国人的习惯有点不符,也不知道你怎么称呼这些。MOTOR块设计时默认所有控制信号都是DCS给出的,远程信号也是接进DCS,通过外部信号给MOTOR块再去控制启动。中国人的常规习惯是在电气线路上分开,呵呵,具体可以给我发邮件慢慢探讨
Palm:IIIXE->TW->TX CellPhone:SE T102->SE K700c->SIEMENS SK65->Dopod 838->SE M608C->Treo680(Old)-〉Treo680(New)->Samsung I780
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8896
发帖数: 2782
精华帖: 72
回复:CFC 编程问题?


只看楼主 2007-06-28 16:13:13
MOTOR功能块中有相应的管脚,连接就可以了,可查看帮助;
VALVE可以通过禁止功能块中的开,关管脚来实现;分析要实现的功能,都可以通过功能块的管脚来实现;
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1470
发帖数: 1164
精华帖: 0
回复:CFC 编程问题?


只看楼主 2007-07-10 08:54:22
对,仔细研究管教的作用
我爱工控,我爱西门子!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 92
发帖数: 47
精华帖: 0
回复:CFC 编程问题?


只看楼主 2007-09-04 21:28:40
大家好, 谁能给我点CFC的资料啊, 我的邮箱:guigui135@163.com
我很拽!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1470
发帖数: 1164
精华帖: 0
回复:CFC 编程问题?


只看楼主 2007-09-06 08:40:55
做个远程/现场切换的判断不就可以了
我爱工控,我爱西门子!
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 36
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:CFC 编程问题?


只看楼主 2007-09-17 09:55:50
只不过在CFC中多了个判断,使一切控制都由DCS来进行判断和输出
静坐常思己过,闲谈莫论他事! sienmens群1:23682095 3:20057137
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 697
发帖数: 86
精华帖: 0
回复:CFC 编程问题?


只看楼主 2007-11-28 10:57:37
就地操作时,dcs上设备会报警,很正常。
风轻云淡
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 201
发帖数: 22
精华帖: 0
回复:CFC 编程问题?


只看楼主 2008-04-08 17:22:11
CFC如何调用FB 、DB。应该怎么写
谢谢!我的邮箱wanhun110@yahoo.com.cn
朋友好吗???
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 948
发帖数: 656
精华帖: 12
回复:CFC 编程问题?


只看楼主 2008-04-12 22:13:12
xybphoenix@gmail.com
好好学习,天天向上!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2049
发帖数: 730
精华帖: 1
回复:CFC 编程问题?


只看楼主 2008-04-15 18:49:00
你仔细看看块的属性说明,还有帮助文件,那样你会找到答案的
I can do anything if I want